quote:以下是引用wb210xa在2012-06-14 22:42:51的发言:LTM-R是施耐德的智能马达保护器TeSys-T产品,该产品支持
modbus通讯端口,接口形式为RJ45,其中4和5分别为RS485的+和-端,只需和S7200的3、8管脚相连即可。当然也可以连接到控制器的接线端子上也可以。
读写程序就是
modbus的普通读写,需要注意只能对4*x的地址进行读写,不支持其它地址,这是LTM-R产品本身功能限制的。程序在坛子里太多了,不详述了。
如果编程,楼主先要拿到LTM-R产品的
modbus用户手册,我倒是要过1个电子文档,不过文档太大,无法上传,楼主可以留下邮箱,到时发给你。
你好,我的邮箱sustlx@126.com,谢谢!