quote:以下是引用不断攀登在2011-12-26 21:36:11的发言:
谢谢斑竹的关注,
最近很困惑这个问题,配电柜中电机的出线的接地线全部接到柜子上,柜子连接扁铁,我想这个应该没问题;
但PLC 的那个地线,通常会跟导轨上的接地点相连,这个可能就有问题呀,可能就会烧坏PLC吧,因为通常PLC地和电气地不会隔离开的。 因此我在处理PLC的地线时,让地线悬空(当然心也是悬着的) 。真不知道改怎么处理PLC 的这个地线!
请斑竹指导下!
其实,这个问题也很简单,不管PLC的地如何,把PLC的控制信号做隔离输出,就OK了,也就是说,PLC的地和“别人”不共地就能解决干扰问题。这样最省事,只是需要提供两个不共地的双电源罢了。