如果是变频器交流输入带电了,而还没有启动(没有操作“合闸”信号),这时候热,有异味。那很可能是预充电回路的故障。也就是充电电阻工作,而旁路接触器没有工作。这恰恰说明,存放时间比较长的变频器(长期没通电的变频器),需要用充电流程充电,然后再用。(可按照楼上共享的资料提示充电)
试想,这个变频器在库房就存放了快1年,那它出厂时间是什么时候呢?也许已经1年多甚至2年了呢。所以,先用单相的380V连续充电,等到直流母线电压稳定,再把3相电压接入。要让变频器的直流母线电压能稳定在DC500V以上,在去正常使用。