关于第一个故障,F07900,低频下的转矩限幅。这个是故障需要检查和排除。当然,也有可能是人为限制的。比如就是把转矩的限幅搞得比较低,建立可控的低频下的张力。关于第二个故障,F07902。那更是有可能的,比如,在速度调节器饱和下的转矩限幅控制,这种应用多得很。

所以分析故障要确立条件,是在什么控制之下的“F”,如果就是工艺的控制导致的转矩被限幅了,调节器输入信号被差了。那就是正常的状态,不是故障。要屏蔽这个故障报警。