发布于 2012-06-24 16:20:09
7楼
师兄,是这样的,在实际的工程中,有一些很重要的工程输入条件,是不能只测量一个参数就做为条件使用的,比如一化工生产中的气体压缩机的进口要控制其压力,太低可能会因管道连接的密封不好吸入空气引发爆炸,如果只用一只压力变送器测量做为条件,又怕其故障时出现误动作引发不应有的停机对生产造成较大的经济损失,这时一般的选择是采用同一段工艺管道安装三只压力变送器来测量,在程序处理时,采用三选二的方法(这在化工生产的DCS控制系统里是一个常用的手段)即选取数值最接近的两个值做平均后,当成是被测对象的真实值,这样出错的机率基本上是可以避免的了,因为如果某一个测量单元出现问题是会被每天或每班巡查时发现并维修的,在较短时间段内同时两个变送回路都出故障的概率就非常的小了。
如果不怕我打扰,请加俺QQ:369773091,期待你给我个学习的机会ing.... ^-^