西门子LGOG以太网S7通讯
SMART200主站LOGO从站
公司使用LOGO十多年了,从0BA6到0BA8都使用过,但一直没用LOGO做过S7通讯,网上看了大家的一些方法和经验,正好手头有LOGO和SMART200,所以进行了一次S7通讯测试,其中SMART作为主站(客服端),LOGO作为从站(服务器)。
一、LOGO从站配置

LOGOS7设置

LOGO测试程序
二、SMART主站配置


SMART200程序

SMART读LOGO DI设置

SMART写LOGO DQ设置

SMART读LOGO DQ设置

SMART写LOGO M设置

SMART写LOGO AM设置

SMART读LOGO符号表

SMART写LOGO符号表
实际测试:

LOGO从站监控

SMART程序监控

SMART状态监控
经过测试SMART读写LOGO位、字节均能正常使用,有一点不习惯的是LOGO接收的数据是地位在前,高位在后,和平常PLC有点不一样。
参考程序