今天翻看 西门子低压工程手册, 其中讲到, 空间矢量调制SVM, 最高输出电压,取决于直流侧DC_LINK的电压。 二直流侧全载时的整理电压按1.32倍的进线电压计算。 这样计算出,最高输出电压是1.32/.141 ,约等于0.934倍进线电压。 考出压降和 死区时间,脉冲频率有关影响, 按0.92倍进线电压计算。
这么算的话, 如果进线是400VAC, SMV满载时最高输出400*0.92 = 368VAC电压。 大概对应46HZ。
相输出380VAC ,需要 380/0.92 = 413VAC进线电压。
但是我们平时使用似乎都没可以考虑过这个问题。 我这里现场进线电压基本上是在410以上。
可是有的地方没这么搞。 但是 也没影响使用, 也能输出380V电压。
这是什么情况?