开始学习PLC,记录一下。
调用高速计数器有两种方式,可以自编程序,也可以用工具中的高速计数器向导来生成调用程序
采集编码器频率的方法有;(1)采用西门子提供的第三方库指令frequency来采集1秒的计数器频率,如果用的是模式9或者模式10,需要把得出的数据除2,来得到脉冲数,注意在使用库的时候要注意库存储区的地址不要和使用的存储区冲突
(2)采用中断来关联21号事件,用T32或者T96一秒或者其他实践间隔来采集脉冲数
3.通过计算,用一秒钟采集的脉冲数除以编码器的分辨率得出一秒的转速,然后可以通过计算来得出分钟转速或者距离,长度值
遗留问题:为什么F库得出的数据需要除以2?
中断的用法,以及和子程序的逻辑关系。需要继续学习