如下图,这个是不是标准的接法,断路器(电机保护开关)按变频器参数(电流???)选型?

已锁定

关//

  • 帖子

    44
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游侠

注册时间:2017-01-18

普通 普通 如何晋级?

如下图,这个是不是标准的接法,断路器(电机保护开关)按变频器参数(电流???)选型?

247

4

2022-06-09 14:35:15

如图所示。



如下图,这个是不是标准的接法,断路器(电机保护开关)按变频器参数(电流???)选型? 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有7449条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。