400H的冗余cpu,CS架构,系统总线上有6对冗余cpu,其中一对cpu的一个交换机故障,此交换机1上接400H主cpu和服务器2,从cpu和服务器1在交换机2上。正常情况下可以拔掉主cpu的网线直接进行更换,cpu可以切换到从cpu,如果没有切换到从CPU,
1、现场的阀门开度、调频泵的频率会有影响吗?cpu的数据会保持最后的设定值吗?还是会恢复初始值?
2、两个cpu的网线同时拔掉,是不是只是cpu数据不进行发送和接收了?有其余影响吗?
3、系统总线和终端总线的交换机坏了可以随便更换吗?有什么需要注意的?
解决方案:
1、在处理问题之前,要确认cpu之间的冗余状态是否正常,服务器与cpu即使中断链接,不会出现设备无法控制的情况,但是服务器会无法对设备进行监视。
2、必要时可以同时拔掉两个cpu的网线,处理系统总线和工厂总线的交换机,对cpu没有影响。 如果更换交换机1 SERVER2和AS连接中断 SERVER1容错连接失去冗余但是仍然能连接到从cpu, 如果冗余选项中勾选了过程连接中断时切换服务器 所有客户机切换到SERVER1,恢复后客户机按指定首选服务器连接。
3、对于终端总线,对于OS SERVER本身的运行没有任何应影响,但是如果更换对应的交换机 相关的客户端连接不上服务器
《Plant Bus工厂总线与Terminal Bus终端总线》