a. 现场有40多路温控表,分布在两个区域A/B,A区域20左右,B区域20左右,AB直线距离200米左右,布线300-400米的样子;
b. 中控室要上一台WINCC站,监控温控表数据,中控室在B附近,距离B温控表区域70米左右,这个不考虑布线吧,就这距离。中控室到A距离参考AB距离。
c. 温控表不支持485,考虑换成带通信的。
考虑设计:
前提,温控表改为带通讯的;
控制器考虑200SMART+WINCC模式;
疑惑地方:
基础200SMART+WINCC+智能温控(485)是可以实现客户要求的;
a. 网络设计:网络布局上拿捏不准,正常理解485modbusRTU 要走链型握手结构,从PLC串口串着并接每一个温控表,一直到最后。但网络分布这种情况,两个地方比较集中,是否可以考虑PLC到A区域握手走一根通讯线,到B区域再走一根通讯线,区域内温控做握手并接,而在PLC侧A区B区各自的一根通讯线并接在一起接入PLC,这样感觉,PLC不是网络头或尾端,处于中间并接点了,这样可行吗?