今天项目上碰到一个问题,想请教一下各位大侠有没有相似的情况发生
设备上wincc是7.5sp2 update11
之前有用用户归档记录一些机械臂坐标,程序配方什么的用作数据库处理,用用户归档控制变量做的触发
今天本来打算用用户归档记录一些设备生产数据,原本打算用用户归档的,但是执行新建ID -1,JOB 6 就直接通讯通道就掉线,重启WINCC才恢复正常
想问一下有没有碰到类似的情况,该如何解决
======================以下为后期解决的过程===============
在RENHQ的建议下,试了一下用户归档控件,选择导入变量值时,警告2个日期变量无法读取,查看数据转换类型,默认是dateandtimetodateandtime,疑似这两个变量一直读取失败,导致通讯超时,设备连接默认失败,重启才恢复。
后面将数据格式转换dateandtimetosimaticdateandtime,再测试,控件读取变量正常,使用归档控制变量也正常。