由于以前做项目程序量都不大,为了缩减成本,SIMATIC 存储卡一般就选择4M的,简单的通过博图菜单栏的“工具-资源”查看一下装载存储器的使用情况,看看超没超,一般没超就不换了。
大多数情况下,都没问题,可是有一次装载存储器达到了59%,有时修改更新程序时,就会提示装载存储器容量不够。将cpu stop后再更新程序,一开始还能下载进去,后来随着程序越来越大,最后怎么也下载不下去了。
通过设备视图,在线查看CPU的存储器,比离线时资源大了一些,但也只是达到了79%,并没有超,却怎么也下载不进去了
,只能无奈更换了12M的SIMATIC 存储卡,然后就没问题了,可是怎样才能准确的判断应该使用多大的存储卡呢?
后来通过在技术论坛搜索查到了下面这条官方支持的方法,按照这个方法确认到下载到存储卡的工程大小达到了4.06M刚好超过了存储卡的大小。
以下就是官方支持中介绍的估算SMC上装载存储区大小的方法:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/97553417/%E5%A6%82%E4%BD%95%E4%BC%B0%E7%AE%97-simatic-s7-1500%E8%A3%85%E8%BD%BD%E5%AD%98%E5%82%A8%E5%8C%BA%E4%B8%AD%E7%9A%84%E7%94%A8%E6%88%B7%E7%A8%8B%E5%BA%8F%E6%89%80%E9%9C%80%E8%A6%81%E7%9A%84%E5%AD%98%E5%82%A8%E7%A9%BA%E9%97%B4?dti=0&lc=zh-CN
(以下是连接中文档的引用)
SMC上装载存储区的估算在STEP 7(博途)V13+SP1和更高版本中,可以将文件夹作为用户卡以便能估算S7-1500CPU的装载存储区。这个功能不需要SMC。目标文件夹提供关于实际所需存储区的信息。
1、在D盘中的资源管理器中建立一个文件夹;例如:给文件夹命名为"01_SMC_Memory"。注意:实际的存储区大小还基于SMC的类型以及硬盘或区域的大小。
2、在STEP 7(博途)的项目导航中打开I"Card Reader/USB Memory"文件夹。
3、双击功能"Add User-defined Card Reader"。
4、在打开的"Search folder"对话框中选择保存路径,例如这个在D盘上的例子: "01_SMC_Memory" 并单击OK。之后读卡器文件夹就被STEP 7(博途)建立了。5、如下图所示,将完整的S7-1500站拖放到读卡器文件夹中的路径"(D:_SMC_Memory)" 。
6、然后"Load preview"对话框就会打开。单击"Download"按钮来从S7-1500 CPU传输程序到读卡器文件夹。
7、将资源管理器和导航换到建立的存储路径,例如D:_SMC_Memory。"SIMATIC.S7S"文件夹包含STEP 7(博途)的程序。 8、右键单击“SIAMTIC.S7S”并在弹出菜单中选择"Properties" 。
在"SIMATIC.S7S Properties"对话框中到"General" 标签就可以读取磁盘中所需大小。