在调试一次输送设备的时候,遇到过一个奇怪的问题,就是24V开关电源一通电就滴答滴答的闪,我们怀疑是哪里短路了,一根一根的排除,不接24V输出就没事,一接任何一个24的设备,就开始狂闪,就感觉24V输出一会正常一会断开这样的,最后换一个24电源,正常了一会,也还是出现这个情况,最后万用表量一下220V输入电压,只有120v左右,怀疑进线380V有问题,去空开的地方量了下,发现空开的地方三相电压均在390V左右,没问题,结果到24V电源的地方量一下,有一相只有120V,就是接24V电源输入的那一相,最后换一根380V的线就好了,当时着急调试设备,也没有仔细追查这个问题,为什么会出现这样的奇怪问题,为什么压降这么大,真是奇了怪了。