S71500 OpcUA Medium 支持多少变量通讯?

已锁定

灿若星辰970

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    80
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2017-08-14

钻石 钻石 如何晋级?

S71500 OpcUA Medium 支持多少变量通讯?

911

2

2024-01-17 13:51:32

请问下S71500 OpcUA Medium 支持多少变量通讯?


最大OPCUA会话数量怎么理解?




S71500 OpcUA Medium 支持多少变量通讯? 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有10611条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。