    调压装置合闸过程中断路器开关发生异响声,最左侧一相开关上端并冒出烟尘,未脱扣,测量电压正常,启动测试无异常,运行正常。

     此调压装置中相当于目前常用的变频器,其内部含有滤波电容。调压装置送电时要先对滤波电容进行充电(电容的特性为充电时为短路,充电完成后为断路),为限制充电电流,调压器直流母线上串联了电容预充电限流电阻,送电后预充电接触器不吸合,充电完成后接触器再吸合短接预充电电阻。

    分析合闸冒烟的原因为旁路直流接触器停电后一直吸合未断开(停电后正常状态为断开)或者限流电阻烧毁,送电后未经过预充电电阻限流后直接给电容充电,充电电流大导致开关内部异响并伴有烟尘。由于充电过程较短且充电后为短路状态所以未脱扣。

 