西门子plc跳转指令只能向下跳转吗?

已锁定

8出土文物8

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2021-05-18

黄金 黄金 如何晋级?

西门子plc跳转指令只能向下跳转吗?

1018

3

2024-03-02 11:15:16

展开查看
引用自找答案,问题ID:303358

您的答案已拜读
我再解释一下我对您的答案的理解
程序向上执行了,应该对mw40 进行加1 操作,但是由于是跳转回来的,导致这个扫描周期没有完成,所以就无法进行 加1 的操作,最终导致mw 40 不能大于100,更不能执行到net 3,所以导致扫描无法向下进行,导致CPU报错。
这段程序没有导致CPU停机,是因为添加了OB85.
我可以这样理解吗?
歇息解答

提问者:8出土文物8


Siemens automation 回答道:

你把OB85去掉试试看,是不是会有问题。这个只要条件满足,向上跳转,是不会执行满足跳转之下的程序,但是能不能扫描下面的程序,你测试一下,我理解是不可以,但是时间可能不是这样。扫描时间超过最大扫描时间2倍,不管是不是加了这个OB85也会停机。你试一下,可能扫描上我理解有问题。但是执行程序理解没错。
补充问题回答:
这个加一是可以执行,你在线监控一下就知道这个程序执行结果。

还有1人在找答案上回答了该问题,查看全部>
跳转指令向上跳转后,本次的扫描周期是否执行完毕了,执行了加1的操作吗?

Siemens automation 大宝朱林森 自控龙龙
各位老师的回答帖子看了 ,这两天特别忙,没有及时回答,不好意思,我明天(周日),仔细阅读后,再一一回复。

谢谢指导
西门子plc跳转指令只能向下跳转吗? 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54631条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。