近日处理了一台老的数控镗铣床,用SINUMERIK810M系统控制,故障现象就是其中Y轴回原点不准确,且原点偏差没有任何规律。
根据故障现象分析与排除:
首先,观察到设备回零的动作都非常的正常,只是原点回到的位置总是不固定,因此我首先想到的是检查减速开关安装位置,检查后发现此位置是合适的,且回参考点初速度的参数值也不大。于是移动了开关位置,修改了速度参数,对降低偏差均无效。更换编码器和闭环控制板后故障依然存在。根据回参考点的基本原理分析,认为故障还是和位置检测信号或零标志脉冲有关,用示波器观察编码器输出信号,发现信号幅度偏低,测量编码器电源输入端只有3V左右(正常为5V),编码器电源是从闭环控制板提供的,测量闭环控制板输出端为5V--正常!检查中发现一电缆插头接触电阻较大,造成编码器电源偏低,处理后恢复正常。

此事例供大家参考,关于回零不准,所有的系统都存在这样的现象。每一种系统处理的方式都有所不同,在这里大家都说一下身边是否遇到过类似的问题!