引用自找答案,问题ID:307843

200smart modbustcp 通讯,位地址4999内可以,5000就不行了,

提问者:手机用户20231111611420


你的问题与截图不符。
你确定是要读取位地址,1~9999才是线圈,10001~19999是输入状态。
如果比要读取的是保持寄存器,40001~49999,或者400001~465535。
你截图地址50001既不是线圈、输入状态,也不是保持寄存器甚至输入寄存器,显然是个无效地址。
也许你真是要读线圈5000以后的,但多了个0变成50000以后的。
--------------------
上面的问题仍然有,50001是非法地址,指令没法翻译。
补充问题回答:看你组态的是SR20 CPU,只有VB0~VB8191有效,显然V5000.1超出范围。

还有3人在找答案上回答了该问题,查看全部>

看你组态的是SR20 CPU,只有VB0~VB8191有效,显然V5000.1超出范围。V5000.1没有超出VB8191吧