BOP-2 用于调试、备份、诊断(故障检测)和显示变频器的状态。最多可以同时并连续监测 2 个状态值。BOP-2 面板设有 7 个按键。对于调试和参数设置,只涉及 UP 和 DOWN、OK 和 ESC 按键,ON、OFF 和 HAND/AUTO 按键通常适用于本地操作。

一、快速调试

1、对变频器上电后,变频器的液晶显示屏变亮后,按ESC退出键,通过上键或下键,找到SETUP菜单。

2、在SETUP菜单下,按OK键,显示屏显示RESET,选择是否恢复出厂设置,即出厂复位,如果需要复位,则按下OK键,然后通过向上键或者向下键选择YES,然后再按OK键,则开始工厂复位,显示屏显示BUSY。

3、当显示屏显示DRV  APPL时,按下OK键,进入P96参数,P96的意思是选择变频器的应用等级,变频器的应用等级分为标准驱动控制、动态驱动控制和专家三种,在这里选择标准驱动控制,将P96设置为1,按下OK键。

4、显示屏显示EUR/USA,进入了P100参数设置,P100表示电动机标准,在这里将P100设置为0,表示IEC电动机,频率为50Hz,按下OK键。
5、显示屏显示 INV VOLT表示变频器的输入电压,单位V,按下OK键,进入P210参数设置,将P210设置为380,按下OK键。

6、显示屏显示 MOT TYPE表示设置电动机类型,按下OK键,进入P300,如果是异步电动机,将P300设置为1。

7、显示屏显示87Hz字样后,表示电动机运行在87Hz。如果不希望电动机运行在87Hz,按下OK键,通过向下键或者向上键选择NO,按下OK键。

8、面板显示MOT VOLT时,按OK键,进入p304参数,设置电机额定电压,单位为V,参考电动机的铭牌。

9、面板显示MOT CURR时,按OK键,进入p305参数,设置电机额定电流,单位为A,参考电动机的铭牌。
10、面板显示MOT POW时,按OK键,进入p307参数,设置电机额定功率,单位为kW,参考电动机的铭牌。

11、面板显示MOT FREQ时,按OK键,进入p310参数,设置电机额定频率,单位为Hz,参考电动机的铭牌。

12、面板显示MOT PRM时,按OK键,进入p311参数,设置电机额定转速,单位r/min,参考电动机的铭牌。

13、面板显示MOT COOL时,按OK键,进入p335参数,设置电机冷却方式,当电动机采用自然冷却时,将P335设置为0。14、面板显示TEC APPL时,按OK键,进入P501参数,设置电动机所带负载类型,如果所带负载类型为恒定负载时,将P501设置为0。

15、面板显示MAc PAr时,按OK键,进入p15参数,选择与应用相适宜的变频器接口缺省设置,如果用操作面板控制电动机的转速,可以将P15设置为3。

16、面板显示MIN RPM时,按OK键,进入p1080参数,设置电机的最小转速,一般设置为0。

17、面板显示MAX RPM时,按OK键,进入p1082参数,设置电机的最大转速,可以设置为电动机同步转速。

18、面板显示RAMP UP时,按OK键,进入p1120参数,设置电机的上升时间,单位s,将P1120设置为10。

19、面板显示RAMP DWN时,按OK键,进入p1121参数,设置电机的下降时间,单位s,将P1120设置为10。

20、面板显示OFF3 RP时,按OK键,进入p1135参数,设置符合OFF3指令的斜降时间,不设置。

21、面板显示MOT ID时,按OK键,进入p1900参数,选择变频器测量所连电机数据的方式,如果无电动机数据监测,则将P1900设置为0。

22、面板显示FINISH时,按OK键,再通过向上键或向下键选择YES,按下OK键,确认结束快速调试。此时面板显示BUSY,变频器进行参数计算。当计算完成后,短暂显示DONE界面,随后光标返回MONITOR菜单,快速调试结束。

二、参数上传

1、按↑或↓键将光标移动到“EXTRAX”

2、按OK键进入“EXTRAX”菜单

3、按↑或↓键选择“TO BOP”功能

4、按OK键进入“TO BOP”功能

5、按OK键开始上传参数,BOP-2显示上传状态

6、BOP-2将创建一个所有参数的zip压缩文件

7、BOP-2上会显示备份过程

8、备份完成后,会有“DONE”提示,按OK或ESC返回到“EXTRAX”菜单

三、参数下载

1、按↑或↓键将光标移动到“EXTRAX”

2、按OK键进入“EXTRAX”菜单

3、按↑或↓键选择“FROM BOP”功能

4、按OK键进入“FROM BOP”功能

5、按OK键开始下载参数,BOP-2显示下载状态

6、BOP-2解压数据文件

7、下载完成后,会有“DONE”提示,按OK或ESC返回到“EXTRAX”菜单