TP1200跟1200通讯异常

已锁定

menger

  • 帖子

    26
  • 精华

    0
  • 被关注

    4

论坛等级:游侠

注册时间:2012-02-19

普通 普通 如何晋级?

TP1200跟1200通讯异常

2580

11

2024-06-19 17:51:55

一开始通讯正常,由于配合DCS做S7通讯,PLC的IP改动过几次,后来又改回原先的IP,电脑搬来搬去,可能不小心点到了哪里,程序下进PLC后,就出现触摸屏看上去跟PLC通讯正常(IO域之类的都显示0,写入IO域的话显示也是写入的值;通讯异常的话IO域会显示####),但实际上没通上,触摸屏读不到PLC的数据,触摸屏上点按钮,PLC也收不到数据,给我的感觉就像触摸屏连上了另一台PLC一样,但是交换机上拔掉了其他网线,只留下PLC、触摸屏、PC的网线。

后来把备份程序再次下载进去后,触摸屏跟PLC就通讯正常了,对比了下2个程序的CPU属性,并没有不同的地方,程序部分也只有稍微区别,不影响通讯。网络视图里的PLC跟触摸屏的连接,也删除重新拉了一遍,然而并没有用。想问问各位同行,是否遇到过这种情况,是哪里的问题,谢谢