西门子SR60,输出一个Q点,相邻Q点也跟着输出,所有Q点都是如此。

已锁定

手机用户20220805457593

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2022-08-05

普通 普通 如何晋级?

西门子SR60,输出一个Q点,相邻Q点也跟着输出,所有Q点都是如此。

1830

20

2024-08-14 17:34:36

同样的程序在其他SR60试过,没有问题。
比如只给阀门开命令,相邻阀门关命令会有输出,但程序监控里那个输出点没有闭合,PLC上相应的指示灯却会亮,且有输出。
这种情况是PLC硬件问题吗?
西门子SR60,输出一个Q点,相邻Q点也跟着输出,所有Q点都是如此。 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8974条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。