关于设置及读取S7-1200的IP地址的方式及发现博图V19问题

已锁定

Sykblue

  • 帖子

    491
  • 精华

    2
  • 被关注

    54

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-06-26

钻石 钻石 如何晋级?

关于设置及读取S7-1200的IP地址的方式及发现博图V19问题

7288

4

2024-10-22 08:59:03

有些项目需要现场根据其局域网设置IP地址,但是设备的程序各方面都已经调试完成,因为设置个IP再去一趟现场这就很麻烦。所以有这方面的需求,需要在界面上可以设置CPU的IP地址。

首先博图下有个这样的指令T_CONFIG,根据说明,req管脚是上升沿激活,interface管脚是端口,CONFI_DATA是一个结构变量,都设置完成后。做测试发现在V19中不能正确执行,在V16中可以正确执行。




这是V16中执行后重新连接的情况,默认IP为192.168.2.10,改为192.168.2.100后激活M10.0会断开连接,再次搜索建立连接会发现IP已经改为192.168.2.100了。但是这个相同的程序在V19中是不能正确执行的,应该是V19的BUG吧,感觉V19的大漏比较多啊,但是很多程序现在是V19做的,不知道咋办了。


还有一个指令是GetStationInfo获取IP等信息,发现在V16.V19中都不能正确执行,会报8090错误,这个错误码查看帮助是说管脚LADDR连接错误,原因是:

未组态 LADDR 参数指定的硬件标识符。

但是实际符合其数据类型说明的就一个只能是32

不知道是用法不对还是咋的。没有连接网络,只是单纯的一个S7-1200做的测试。这个是不是得至少两台CPU,获取的是对方的信息,自己本身的信息不能获取?有待考证。

关于设置及读取S7-1200的IP地址的方式及发现博图V19问题 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15148条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。