G120C变频器与s7-1200建立profinet通讯,如何用BOP-2面板初次配置变频器?

2435

4

2024-11-14 09:29:44

一台S7-1200plc,一台G120C变频器,s7-1200PLC内程序与硬件组态已配置完成,如果变频器不想通过软件进行配置,而是使用BOP-2面板进行初次配置,应该设置哪些参数呢?


按以下行吗?

 第一步:变频器恢复出厂设置

第二步:变频器快速调试

第三步:设置P8920(PN名称)使用ASCII码对照表,对找出P8920的参数,

第四步:设置P8925=2,激活和保存配置

第五步:设置P170(指令数据组 (CDS) 数量);

                    P922(PROFIdrive PZD 报文选择);

                    p2030(现场总线接口协议选择);

第六步:变频器断电重启。


经过这六步,可以保证profinet通讯正常,且设备正常吗?顺序有没有错误?