1、电脑安装了VMware虚拟机软件,在虚拟机里安装了TIA V17
2、想要尝试在虚拟机里仿真,结果操作顺序不当导致仿真不成功
3、踩坑过程如下图

4.操作过程设置了IP地址, PG/PC接口,点击下载。
错误一:我安装完成S7 PLCSIM软件以后 没有重启,导致进行仿真时,我直接点下载 按照上述图片 查找不到设备 ,仿真按钮也是灰色
错误二:其中在设置PG/PC 接口时,先入为主选择了西门子SIemens PLCSIM Virtual EthernetAdapter ...
正确做法应该选择 PLCSIM.TCP/IP.1 就可以仿真 实际下载时需要采用SIemens PLCSIM Virtual EthernetAdapter ...
详细解释见链接 https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solved_319596_1072.html