MicroWIN SMART V2.8.2 和SR60(V2.8固件)在线编辑 边沿指令报错

已锁定

水煮花生

  • 帖子

    285
  • 精华

    4
  • 被关注

    8

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-04-14

钻石 钻石 如何晋级?

MicroWIN SMART V2.8.2 和SR60(V2.8固件)在线编辑 边沿指令报错

1751

8

2024-12-29 20:43:39

编程软件 MicroWIN SMART V2.8.2 

PLC  SR60 固件V2.8

程序里使用了25条边P或N的指令,编译 下载  运行,均正常。

在线编辑 (调试---运行中编辑) ,编译时无报错,下载时,出现报错,

错误代码 0091,存储器范围错误;检查操作数范围。

定位到错误网络,通过交叉引用,更换其他未使用的沿指令编号,还是报错,

替换掉该沿指令,重新下载,继续报错,定位指向下一条沿指令处,

依次替换掉程序中所有的沿指令,方能在线下载。


各位大侠有遇到过这样的问题吗?


MicroWIN SMART V2.8.2 和SR60(V2.8固件)在线编辑 边沿指令报错 已锁定