DCS与下位设备通讯不上

已锁定

知秋CAC

  • 帖子

    167
  • 精华

    0
  • 被关注

    14

论坛等级:侠士

注册时间:2017-02-28

白金 白金 如何晋级?

DCS与下位设备通讯不上

1443

10

2025-01-11 11:19:35

请问一下各位老师,有一个机柜modbus输出,笔记本和机柜串口调试,机柜正常返回报文,而DCS和机柜中间通讯有问题,两者参数都是9600 N 8 1,距离10米之内,笔记本并上485监测报文发现,DCS发出报文了,但是机柜返回不对,有点纳闷。

不知道哪里出的问题,是不是需要加一个485中继?还是说其他什么原因

下面是监测的数据包:

DCS卡件发送:09 03 00 00 00 10 45 4E

机柜返回: 09 03 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FB BB 

----------------------------------------------------------------------------------------------

笔记本串口助手发送:09 03 00 00 00 10 45 4E

机柜返回: 42 20 48 40 80 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FB BB 

可以看出来DCS发送指令返回包前面不对,但是数据包括CRC校验都有收到。