关于SR60加交换机后无法通讯的问题

已锁定

迷失中原

  • 帖子

    466
  • 精华

    5
  • 被关注

    47

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-01-18

钻石 钻石 如何晋级?

关于SR60加交换机后无法通讯的问题

1978

6

2025-02-25 14:19:16

项目说明:

     现场一个老项目,原来是WINCC+SR60(2.2版本)。因升级需要,增加两个小车,增加两个SR20(V2.8),三个CPU通过TP-LINK 工业级交换机(SF1005)连在一起,走S7以太网通讯,俩小车CPU与SR60通讯。


问题说明:

    1、加上交换机后,开机上电,WINCC连不上SR60,但是将网线重新插拔,或者重新上电,十几次偶尔会连上一次。连不上PLC的时候,软件确实找不到PLC,IP地址也PING不通。

    2、将原电脑网线直接插到SR60,不过交换机直接就能通讯。

    3、SR60只要连上不断电,就一直能连接上。断电再开机,就连不上,需要断电再开机捣鼓半天,有可能连上。

    4、两个新CPU不受影响,上电就能搜索到!


解决办法:

   将公司一块旧SR60主板(V2.5以上)和继电器板,互换后解决。两个板子还不一样,不知道问题出在哪。



  大家分析下,问题出在什么地方?

  交换机兼容问题(原来一直这样多CPU通讯没问题)?

  原SR60版本太老不兼容??还是原CPU本身有问题了(所有程序下载控制都是正常的)?


   补充:回公司了,重新接交换机测试下,又一切通讯正常了!初步怀疑是不是现场交换机连接SR60的网线是不是有问题(换主板之前客户已经将网线更换,但更换后客户反应问题依然存在)!要说网线有问题,但是当时现场网口灯确实是亮的。旧的SR60上电的时候,网口灯会闪烁3次,新版的不会。小插曲:中间客户请人在做监控,叫施工人员,重新压水晶头、换他们的交换机,SR60网口灯都不亮,接我们交换机灯亮PING不通。现在在公司测试一切正常,头蒙啊。

   准备先把版本升级下,V2.2能不能直接升级高版本V2.5,还是从V2.3一级一级升?有啥要求没?