项目简介:一套1515R冗余环网系统:总共10个控制柜(两个主控柜,6个I/0信号站,2个泵启动柜),要求两个1515R主机分别装在两个主控柜内,但是两个主控柜距离有200-300米。

目前在选型配置阶段,咨询西门子技术支持,I/O系统选用ET 200SP IM 155-6 PN/3 HF (6ES7155-6AU30-0CN0),交换机选SCALANCE XC-208。

主机需要增加两个SCALANCE XCM102 之间用光纤连接。

这样不知道行不行,数据会不会有不同步和主备切换不了的情况。

以前项目都是两个主机放在一个控制柜内的,没搞过放在两个控制柜内,而且距离这么长的项目。