PLC1200连et200sp通讯会出现IO设备故障-看门狗时间已到的问题

3108

4

2025-03-28 09:30:11

展开查看
引用自找答案,问题ID:326663

现场在一个自控柜内,一台PLC1214C与一台ET200SP经过交换机通讯,会频繁出现IO设备故障-看门狗时间已到的问题,出现问题的数秒内,又恢复正常,下一次又会在不特地的时候出现。现场处理方案有;1.更换六类网线 2.修改ET200SP的看门狗时间为200ms,都不行,后面直接让1214C与接口模块直连,不经过交换机,后面还是会在不特定时间出现频繁IO设备故障-看门狗时间已到的问题。自控柜内只有220V电源线,没有其他强电干预因素,网线也不存在插接不良的问题。现场有7台自控柜,最开始有4台出现这样的问题,后面通过换网线,修改看门狗时间,有2台几个月没有出现这种问题,还有2台还是会频繁出现这种问题。麻烦各位大哥帮我分析一下问题,该从那个方向处理这个疑难杂症!

提问者:手机用户20191120750638


海上漂2 回答道:

我想知道交换机是什么品牌  是西门子的么  ???

还有2人在找答案上回答了该问题,查看全部>
不是西门子交换机,用的是Scodeno(中科德能)千兆非管理型交换机