背景:410-5H的CPU,采用Profibus DP的方式链接分站。CPU本身组态了38个分站,使用的模块是650-8系列,也就是PA家族产品。并有一个CP卡,CP卡组态了4个分站(站地址分别为3、4、5、6),使用的153-2,ET200M产品。
现在计划增加一个RIO盘柜(每个盘柜内有两个分站),增加在CP卡的链路里面。CP卡链路波特率是187.5,CP卡至第一个分站采用OLM,后续都是DP线,DP线路总距离100m左右。链路顺序为CP卡-OLM-OLM-3-4-5-6-7-8;
现象:正常组态两个分站(站地址7、8),左侧的状态正常,右侧出现异常,SF灯闪烁6-8s(时间人为估算)后,BF灯会瞬间闪烁一下,然后SF灯继续闪烁。
测试:由于系统已经上线,因此3、4、5、6分站无法实现同时下线测试。
1.7、8的左右侧DP头以及DP线进行更换,故障3、4、5、6的右侧,7、8的左侧。
2.6至7的DP线在6的DP上面左右侧更换(只更换出线);故障出现在右侧。
3.7、8的DP头以及DP线更换,故障仍在。只组态7或者只组态8,均正常。
4.3号站原接入OLM与CP卡连接,将其断开,把7、8的DP线接入右侧的OLM上面,7、8分站正常。
5.恢复原始链路,在6出口增加中继器,故障依旧。
6.恢复原始链路,测试发现,右侧任意拔出一个分站的DP头,其余分站均显示正常。
7.3号站内增加一个OLM,之前的OLM之间是物理光纤环,断开其中一个光纤,接入新增OLM内,7、8接入新增的OLM内,故障依旧。
8.在7、8之间接入中继器,故障依旧。
现在的状态是系统只组态了7#分站。暂时已经没有什么分析方向,不太清楚问题的原因,增加OLM以及中继器还是没能解决问题,这个比较奇怪,而我左侧的分站一直显示正常,我也排除了软件相关的问题,例如硬件组态、地址拨码等等。
有没有经历过的类似情况的同仁协助分析一下。