一起西门子840Di sl系统报警的处理
前几天,公司同事发给我一个信息,说工厂中有一台设备,MCP板所有指示灯在闪烁,因为其它连线设备在正常运行,所以,没有维修机会,让我有时间诊断一下。
今天,巡检完成后,有维修时间于是过去开始诊断,首先,进入诊断界面看报警信息,图示:

MCP板所有指示灯闪烁,图示:

MCP板上所有的指示灯闪烁,说明该操作板出现过断网情况,该MCP板是以太网连接方式。
检查该板电源,24V DC正常。
检查NCU数码管,显示5,图示:

手机拍摄不清楚,此处文字描述,并伴有红色指示灯亮起。
其它接口同样伴有红色指示灯亮起,图示:

既然,多个接口都存在通讯中断,那么,数控PLC从站的情况又将如何?图示:

PLC从站基本没有报警,当抬头看诊断模块,发现了问题,有一个供电回路过电流了,图示:

用随身带去的万用表简单测量该回路,没有明显的短路,于是,按诊断模块上的reset键,报警能够复位,测量电源在24V 范围内属于正常,分析原因应该是这个回路过电流引起的。
断电重启西门子840Di sl系统,一段系统上电后的初始化过程后,报警消除,启动系统,启动液压站后,操作Z轴回原点后设备正常,按动各种运行设备能够正常运行。
打开设备电气原理图,尝试看看是否能够找到可疑问题的原因,图示:


回路又分解很多回路,具体是由那个回路过电流,已经无法再深入了,此,本次维修排除结束。