现场遇到件奇怪的事情,系统处于手动模式,在所有人都没有碰到触摸屏的情况下,有台电机在触摸屏上的升降按钮同时变成绿色,也就是启动了,然后电机自行在动,按下急停也没效果。
触摸屏上的按钮仅仅关联了M点而已,这M点确定没有其他地方使用。
一下午遇到了两次这种情况。
=========
正常情况下,比如设备是自动运行,或是人工手动运行,急停是有效的。
但是,在遇到我描述的异常发生时,按急停是无效的。
当然,急停只是作为一个DI点到程序里,没有硬接线到供电里面。
=========
做了3件事:
1、发现该电柜电源进线有PE线,但柜内接地排没有接到外面的地,我重做了接地;
2、怀疑PLC质量问题,更换PLC。
目前已正常运行四天无异常,还在继续观察。
========
截止今天8月27日,未再出现同类问题。
========
直到今天,10月1日,未再出现同问题。