本项目是一个比较特殊的恒压供水系统,三台水泵,二用一备,二用的水泵,先要求一台变频启动,恒压控制,压力不足后直接工频运行,压力在不足,变频启动另一台水泵,难点就是这台工频运行的水泵不能停,需要变频器直接切换启动第二台水泵;三台水泵需要任一台累积运行1000小时后,自动切换备用水泵,在任何情况下切换;故障出现,也需要无姥切换;总体要求就是必须恒压,不允许剧烈波动。
方案采用SIEMENS S7-200系列PLC和HMI及组态软件等自动化产品实现恒压供水系统的自动化控制。
硬件配置中,采用SIEMENS S7-200小型化CPU和ABB ACS510系列水泵专用变频器(一台,完成控制,项目亮点,懂的都懂),负责完成现场出口压力信号采集和对现场3台水泵的节能控制。
网络拓扑采用串口总线进行PLC与HMI通信,采用4~20mA信号进行压力传感器与变频器通信。
HMI采用台达彩色触摸屏,通过软件组态,可以在线进行自动切换时间设定和运行累计时间显示。
本系统具有安全可靠、操作直观、维护费用低等优点,使恒压供水系统工艺流程更加完善。
一、HMI画面
HMI安装在控制柜门上,如上图所示:第一行为累计时间设定,默认为1000小时;第二行为当前累计时间,即实际运行时间,单位:小时。
操作员可以根据自己的需要在HMI上进行如下操作:通过触摸屏对累计时间进行修改、重新设定。

二、操作流程
1、操作方式
本系统分为两种操作方式:手动和自动。由现场控制柱上的手动/自动切换旋钮进行选择。
2、系统功能
本系统实现对三台水泵一拖二运行一备用,自动循环切换运行水泵组进行恒压供水。
3、 运行组
本系统同时只运行两台水泵,故将3台水泵分为:1号2号运行组、2号3号运行组、3号1号运行组。
4、系统主要控制部件
本系统主要由1个PLC,1台变频器和3台水泵组合来完成系统功能。
5、手动操作
手动操作前,应该先将现场控制柱上的手动/自动切换旋钮选择在中间停止档位,检查3台水泵是否处于静止状态,出口阀门是否关闭,不得带负载。
检查就绪后,将现场控制柱上的手动/自动切换旋钮选择在手动档位,系统进入手动操作模式。
操作员可以根据自己的需要进行如下操作:对3台水泵依次手动直接启动至工频运行,检查水泵转向是否反转,是否有异常响声,适当打开出口阀门,检查阀门是否漏水,管道是否有异常响声等。
当自动操作时,变频器故障时,系统会停止工作,这时,需要操作人员切到手动操作,继续进行工艺流程。
6、自动操作
自动操作前,应该先将现场控制柱上的手动/自动切换旋钮选择在中间停止档位,检查3台水泵是否处于静止状态,水泵变频器操作面板是否选择远程控制,出口阀门是否打开,压力表取样阀门是否打开,总出口阀门是否打开,用水点出入口阀门是否打开。
检查就绪后,确认调度指令,操作员方可进行自动操作,将现场控制柱上的手动/自动切换旋钮选择在自动一侧,由PLC控制系统延时3秒进入自动操作模式。
自动操作模式下,动作过程分以下3个阶段:
第一阶段:启动阶段。首先,由PLC分配运行水泵组,第一次上电时,默认1号和2号运行组,之后每次重新上电时,根据运行情况,改为2号3号运行组或3号1号运行组,然后PLC控制变频器对每个运行组的第一台水泵进行变频启动。
第二阶段:循环阶段。此阶段共4个过程,下面依据1号和2号运行组为例说明,其他两个运行组分别对应即可。第一个过程,1号水泵变频运行,根据压力信号反馈给变频器,由变频器自带的PID计算控制1号水泵变频工作,当1号水泵频率连续5秒运行在49.6Hz以上时,切换为第二个过程,1号水泵工频运行,2号水泵变频运行,根据压力信号反馈给变频器,由变频器自带的PID计算控制2号水泵变频工作,当2号水泵频率连续5秒运行在15.1Hz以下时,切换为第三个过程,2号水泵变频运行,根据压力信号反馈给变频器,由变频器自带的PID计算控制2号水泵变频工作,当2号水泵频率连续5秒运行在49.6Hz以上时,切换为第四个过程,2号水泵工频运行,1号水泵变频运行,根据压力信号反馈给变频器,由变频器自带的PID计算控制1号水泵变频工作,当1号水泵频率连续5秒运行在15Hz以下时,切换为第一个过程,如此循环往复。
第三阶段,切换阶段。此阶段共分三种情况,第一种情况,累计时间到达设定值,默认为1000小时,自动不停机切换到下一个运行组继续工作;第二种情况,变频器故障,此时系统停机,报警,由操作人员切换为手动操作,并由维修人员进行变频器故障排除,PLC自动切换到下一个运行组,并在下一次自动操作时生效;第三种情况,电机热保护动作,自动不停机切换到下一个运行组继续工作。
三、注意事项
1、 当出现PLC断电或故障的情况,请先确保PLC通电并正常运行1分钟,再重启HMI。
2、当出现外部电源中断,请确保马上将控制柜内所有开关全部断电,避免外部电源来电对控制柜电气元件和电子元件的冲击。
3、 当出现画面数据不显示或显示数据不正常时,请重启触摸屏。
4、 在系统进行自动控制时,出现异常和故障情况,请按照操作流程要求处理异常和故障,这样可以保证系统在下一次操作,能够正常进入自动控制。
5、 在系统进行手动控制时,请务必空载启动水泵。
为保证控制柜的硬件使用寿命,请确保周围环境无静电源,定期除尘。