当看到这个标题时,曾经的往事一下子又浮现在脑海里。
记得刚到公司那会儿,公司同事让我处理一起6工位重力浇铸机,其中部分电机正、反转控制老是烧主触点的问题。据同事说,这台6工位重力浇铸机,自正式投运后正、反转控制电机,接触器老是烧主触点,开始判断是电机绕组或者的连接的电缆漏电,引起的过电流问题,通过替换和查找,未能够发现问题,甚至还一度怀疑品牌问题。后来将正、反转控制的接触器升级到大一个档次,可是,这些接触器主触点就是不耐用,几天后,换大一档的接触器照样烧主触点,对电源也进行的确认,没有存在瞬间缺相的问题,同事一度陷入维修的死胡同,才想到我过去帮助诊断,诊断。
我过去到现场看了6工位重量浇铸机的工艺流程和操作,看了电气原理图、监控了plc程序,发现一个明显的问题,就是说再plc(第三方的plc)控制程序在有继电器互锁这个环节,而外部没有进行接触器的互锁环节。让同事找来接触器的辅助触点,给正、反转控制的PLC输出到接触器线圈回路中,添加接触器触点的互锁,就是规避当正反控制快速切换时,接触器在没有完全断开时的切换,造成主触点过流烧触点。
原因分析:
当正转接触器正转因为工艺要求需要停止线圈失电时,主触点由NC变为NO,这样的转换需要时间上的一个过程,待主触点完全分离后,反转的线圈才允许得电吸合,这个过程需要大于10多mS的转换过程。反过来,PLC控制的转换,在10几mS完全可以做好切换,PLC控制与继电器控制的动作响应,完全不是一个等量级的关系。添加接触器触点互锁,就是确保转换过程有一个时间上的保证。
同事根据我的提示,增加接触器触点互锁后,运行一段时间,再也没有了烧主触点的问题,后来,我在公司讲授PLC控制几次课程时一直把这个排障作为典型案例分享,今天,看到标题有感而发的写了一点认识,供大家讨论和参考。