问:一般电机星启动在50赫兹和60赫兹差异之间的表现

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15858
  • 精华

    104
  • 被关注

    992

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

问:一般电机星启动在50赫兹和60赫兹差异之间的表现

7688

37

2025-09-19 09:35:32

一个7.5kw鼠笼异步电机用星三角启动。只讨论空载启动过程。

电机带动一个惯量很大的负载启动。在咱50赫兹市电下启动。需要大概23秒。第23秒电流已经低于100%。这台机器搬到同等电压60赫兹的市电电源下,估计启动时间会有什么变化?

根据测试,在50赫兹下启动的转速的上升曲线是比较接近线性的。然后我用一条参考直线对上升曲线进行比较。整个启动过程一旦曲线低于参考直线,即立即报警停机。

参考直线从启动时刻开始转速数值为-200转,然后第40秒上升到1300转。正常来说(50赫兹),整条上升曲线都会在参考直线上方。


图没有按比例构建,仅仅示意一下。这是50赫兹下的设想情况。

根据客户的反应,现在红线跟绿线相交了。交点大约在第16秒。

我不肯定设备是否真的是空载,因为客户不会判断。

我就想问问,是不是设备到了60赫兹的地方,电机的转矩会低那么多?