一、现场情况:
5台G120装置(AC-AC,6SL3210-1PE31-8UL0,CU240E-2),带现场的237台电机(3AC,400V,2.2kW,5A,1450rpm),平均每台变频器大概带48台电机,现场电机由近及远依次排布,电机要求以7%的速度运行。每台电机都配有输出电抗器(额定电流7A,感抗数据没有找到),从变频器到电机的电源线(电缆型号zr-yjv-3x4+1x2.5)距离最短160米,最长380米。控制模式为(0)
变频器1~变频器5离电机的距离越来越远。
二、遇到的故障:
分别启动这5台变频器,前4台变频器做辨识、运行都没有问题,到第五台装置的时候,做辨识不到一秒钟就报A7401,紧接着就报F30002。经查故障电压达817V。
三、尝试解决:
1、将P640由250改为200,没用,还是会报F30002。
2、第五台变频器本该带48台电机,但由于安装进度,导致有6台电机到电抗器的线没有接,所以怀疑是这6台电抗器搞得鬼,于是我们断掉输出电抗器的进线侧电缆。还是不行,仍会报F30002。
3、观察前四台装置启动时的DC母线电压,发现离电机越近,DC母线的峰值电压就越低,所以怀疑是电缆长度较长,导致分布电容比较大,所以在上电的时候导致直流母线电压超过阈值。于是我们尝试减少带的电机数量,当数量由48台减至38台时此故障没用再跳出来。
四、请教各位前辈:
1、为什么电缆长度越长,变频器上电的瞬间直流母线电压就越高?
2、有什么好的方案可以解决上述问题(在不减少所驱动电机数量的情况下)?
祝顺~