在现场调试设备,当调试到康耐视扫码枪的时候,从昨天下午3点到晚上8点,从今天早上到上午10点才把这个8个扫码枪彻底调试完成。
说下遇到的情况,就是在PLC这边分配设备名称后,设备一致处于连接不上的状态,PLC报错。刚开始只有一个是能够正常通讯连接到1511PLC上面的。其它几个就是连接不上。PLC这边硬件组态用的GSD文件也是一样的,配置也都一样。只是IP地址不同而已。康耐视扫码枪调试软件连接上扫码枪进行调试,按照官方的手册进行配置调试。但是始终连接不上。
当时,能用的办法都用了。就是网络是通的,就是组态不上。后来,单独一个一个连接调试分配扫码枪,调试一个扫码枪,plc这边单独分配一个扫码枪,其余7个都直接断电(就是扫码枪上的电源插头拔掉),这样一个一个配置,还真的都连接上 了。当时,心情好多了,但是,当把8个都通电后,PLC这边的组态还是只有2个能够连接正常,其余的就是出现故障,连接不上。至此,彻底问号了。
今天上午经过思考,跟设备供电有很大的关系。就是一个DC24V过一个单匹开关,下面直接接入端子排,然后八路全部接入到这些端子。后更改供电方式,从明纬开关电源上再出一路直流DC24V电源,再经过另一路单匹开关,接入四路扫码枪。原来的DC24V接入原来的四个扫码枪,这样分成两大电源供电后正常了。(因为现场用到DC24V信号太多,有接近光电开关几十个,电滚筒4个,扫码枪8个,机器人1个,伺服3个,变频器2个,调速器10个。)
经过这样的改善电源供电后,组态正常能够连接上八个扫码枪。这样的情况第一次遇见,处理起来比较隐形,因为一直觉得是GSD文件的问题,扫码枪硬件固件是5.73版本,GSD文件是5.0版本的,但是技术支持说没问题的。后来就是更改PLC硬件组态扫码枪的设置,调试扫码枪的设置,经过一番折腾还是不行。后经过上述的改善后正常。