ET200M被雷击坏后更换后通讯正常,但是与IM153相邻的AI模块SF灯不停闪烁(该AI已更换过了)

已锁定

dabing

  • 帖子

    86
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2003-10-28

普通 普通 如何晋级?

ET200M被雷击坏后更换后通讯正常,但是与IM153相邻的AI模块SF灯不停闪烁(该AI已更换过了)

1637

9

2007-07-18 13:44:18

有2个ET 200M 通过PROFIBUS-DP连至S7300CPU,最近由于被雷击后,2个远程I/O都击坏了,更换后通讯正常。但是其中一个ET200M热插拔底板上与IM153相邻的AI模块SF灯不停闪烁,更换新AI后故障依旧,只有把PROFIBUS总线从IM153拆除后,这块AI上的SF灯就不闪了。但是只要一插上PRIFIBUS总线就出错。不知道什么原因,请高手指点!!!