在接触赫优讯的netTap之前,我在西门子S7-300/400的项目中一直是通过自由口协议完成和仪表通讯的,一块cp340/cp341通讯数十台欧陆仪表如2408几乎没有问题,但有的项目对通讯速度提出更高的要求,如现场总线和工业以太网。好多仪表都有现场总线卡选件,但价格又吃不消,一块常见的profibus板卡通常较贵,而且每块仪表都得配上。若用以太网接口的话,又得配上cp343-1/cp443-1,比较麻烦。一次偶然的机会我选用德国赫优讯的网关产品,它可以将仪表支持的的常见协议如:ASCII码、MODBUS转化为现场总线或工业以太网协议,而且一个netTap可以连接多台仪表,这样一来,通讯速度上去了,造价也下来很多。有的工程甚至可以省去PLC,省去MODBUS RTU授权,直接用组态软件通讯仪表,当然,得配上现场总线卡。大家不妨可以试试,我也很乐意和大家一起分享成果,记得有好的方案也要告诉我喔。