常见的电源模块故障!

7423

33

2007-12-06 09:01:58

伺服电源上电后,什么显示也没有,风机也不转。
电源模块的电子电源部分没有工作,先检查X181插头上的1U1-2U1,1V1-2V1,1W1-2W1的短接线是否连接好,再检查2U1、2V1、2W1间的电压是否是平衡的380VAC。如果以上检查没有问题,则表示电源模块的电子电源部分或监控部分有故障,需要送厂维修。
伺服电源上电只有绿灯亮。
黄灯亮表示预充电完成,直流母线达到530VDC。当X181、X171(NS1-NS2)和X161(9-48)上的相应短接线都连接好后,黄灯和绿灯应该一起亮才表示正常。
一台840D工作在开机几分钟后,电源模块左上角红灯亮,此时NCU尚能正常工作。
左上角红灯表示电子电源故障,在系统完整连接的情况下,测量X141上7/45/44/10对应电压是:22V/12V/-12V/-22V。这证明电子电源电压确实有问题,但尚不能确定是电源模块引起还是NCU+611D控制板的负载引起的故障。将电源模块上设备总线脱离,单独给电源模块上电,未发现报警,测量X141上7/45/44/10对应电压是:24V/15V/-15V/-24V,正常!将电源模块上设备总线与NCU连接,与后面的611D控制板脱离,上电未发现报警,测量X141上7/45/44/10对应电压是:23V/13V/-13V/-23V,不正常!现在问题看似是NCU的负载问题,将电源模块电子电源拉了下来。此时再接上一个611D控制板,电源模块左上角红灯亮,报警产生!为进一步证实问题点,我们将电源模块上设备总线与一个611D控制板连接,NCU和其他611D控制板脱离,上电未发现报警,测量X141上7/45/44/10对应电压是:23V/13V/-13V/-23V,也正常!此时再接上一个611D控制板,电源模块左上角红灯亮,报警产生!NCU和611D控制板同时出现问题的可能性不大,现在看开电源模块出现故障,带载能力下降的可能性大,但如何证实呢?用户机床是5坐标的,机床厂使用了监控模块,将监控模块与最后一个轴脱离,用加长的设备总线将其电子电源与前面的NCU相连,上电后无报警,测量监控模块上X141的7/45/44/10对应电压是:24V/15V/-15V/-24V,正常!在将其他611D控制板(不包括最后一个轴)的设备总线连好,上电后仍然无报警,测量监控模块上X141的7/45/44/10对应电压是:24V/15V/-15V/-24V,正常!现在,结论出来了:电源模块的电子电源部分损坏,NCU和611D控制板均正常,问题应当属于偶发问题,不是现场其他条件引起的。
电源模块上的最后一个FAULT亮
所谓最后一个红色报警灯是指右下角的那个LED(一共六个),就是我所说的直流母线过压报警,可以参考上述的故障原因判断以下。此故障多在伺服电源制动期间产生,一般和后面的6SN1123...没有关系。
西门子手册上解释的原因包括:
1)再生反馈功能关闭(S1.3在ON);
2)电源模块工作在setting-up状态下(112未接24VDC);
3)UE电网进线错误;
4)脉冲电阻未工作或太小;
5)电网进线电压过高;
6)动态过载;
7)进线滤波器被安装在电源模块和电抗器之间。
如果用户的进线电压偏高,可以试着将S1开关调在415VAC或480VAC看看(这样做只是调高了监控阀值),如果还不行,就可能是电源内部的直流母线监控电路或触发电路出了问题。(转工控网)