| 作者 | 主题 |
|---|---|
|
龙晨旭日 侠圣
经验值:2096 发帖数:346 精华帖:2 |
楼主
主题:S7 1500T实现S120两台伺服同步回零,同步控制,力矩同步,类龙门方案 前面问了两个个问题,S71500T实现S120主从控制,扭矩控制 https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solve_341585_1093.html S7 1500T实现S120两台伺服同步回零,同步控制,力矩同步,类龙门方案 https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solve_341643_1084.html 各位做个参考 问的问题不是很全面,不能再补充说明,参考前面的问题,再次提问,找答案提问限制较多,来论坛。
硬件: 1:S7 1500T: 2:CU320-2PN 3: 两台S120驱动器,两台1FK7伺服电机 4:1个原点传感器,2个正负极限传感器,共3个
工艺要求,应用说明: 1:两台S120伺服电机1FK7,使用S71500T控制。 2:两台电机A和B,使用刚性连接(同轴硬连),推动同一负载,实现同步控制,两电机各承担总负载的50%,例:负债瞬时达到100NM,每个电机输出扭矩50NM,两电机扭矩输出不要差距大。当受力面受力不均匀时,能保证两边不扭曲,卡顿,有点类似龙门结构,但受力是一个面,不像龙门是一个点。类似图AB. 3:这个刚性连接(同轴硬连),包含A和B电机,组成的整体结构上只有有一个原点传感器,正负限位各一个极限传感器,共3个传感器。TIA V20TO配置中将3个传感器接关联到电机A上,根据外部传感器实现主动回零,遇到极限传感器停止。如图<传感器回零>,图<正负极限位传感器> 控制方案与测试结果: 1: 两电机均使用报文105+750报文,TIA V20中建立两同步工艺对象TO 2:使用同步控制MC_GearIn已实现两轴的同步,速度与位置同步,扭矩是否同步没检测。 电机A作为主轴,电机B作为从轴。
出现的问题: 1:如果遇到一边的电机B受力比另一侧电机A有明显增大时,就会报警,所以需要实现在出现这种受力不均匀时,两边力矩能自动补偿调节,不要一个电机出力,另一个电机电机不出力或出力差距大。两电机只要不超过设定的力矩限制就不要报警,停在那里保持力矩输出也可以,除非两电机位置偏差过大报警。 2:回零结束时报警。从轴使用了MC_GearIn同步,其中主轴A启动回零后,从轴B会跟随主轴A运动,但是由于到达零点传感器后,有一个反向动作,并且主轴A回零结束时主轴实际位置值会变为0,从轴B由于在同步中,会突然接受到一个突变的主轴A位置,从轴B就会报同步误差过大停机。 3:上个回答中 “循环传送:LAxisMaster.Torque → LAxisSlave.TorquePreControl”, 是没有LAxisMaster.Torque的,并且按回复P1511已经连接了主轴的R79/R80,这里是不是重复连接了。 总结需求: 我现在这种方案哪里有问题?如何解决以上工艺要求,第一次使用这种控制方案,不是很懂, 也可以推翻以上方案。
如果要飞得高,就该把地平线忘掉!
|
|
无名的人 至圣 经验值:12385 发帖数:1138 精华帖:55 |
1楼
主题:回复:S7 1500T实现S120两台伺服同步回零,同步控制,力矩同步,类龙门方案同步轴以位置环为主 从轴跟随主轴在加减速阶段扭矩有偏差是正常的 由于机械结构问题可能导致匀速阶段也会有扭矩偏差这也是正常的 至于你说的偏差大 你最好去找机械方面的问题 电气控制上不是很好解决 扭矩限幅做不好很容易跟随误差过大 要么你干脆换方案 从轴直接扭矩控制 反正刚性连接 不去考虑从轴位置即可 至于回零 我有个骚招 主轴回零时从轴去使能工艺对象 然后强制开抱闸让他跟着主轴走就行 主轴回完零再把位置信息写给从轴就是了 当然如果从轴扭矩控制那没这问题了 另外 一台CU320-2带两台伺服直接内部完成主从控制岂不美哉 干嘛要放PLC里面
烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
|