技术论坛

 一个现场,3个PLC224,同时与上位机失去通讯,原因都是被切换到了停止模式?什么原因那?

返回主题列表
作者 主题
沙鲁
侠圣

经验值: 3562
发帖数: 1243
精华帖: 2
楼主    2016-12-25 10:57:31
主题:一个现场,3个PLC224,同时与上位机失去通讯,原因都是被切换到了停止模式?什么原因那? 精华帖 

如题,不排除停电,停电也不能把PLC都从运行切换到了停止;

现场上位机用modbus通讯,结果切换到了停止位,只能用PPI通讯了,排除人为原因,箱子被锁。



小心驶得万年船
WWCWWC
至圣

经验值: 63213
发帖数:6971
精华帖:133
7楼    2016-12-25 12:30:02
推荐帖  主题:回复:一个现场,3个PLC224,同时与上位机失去通讯,原因都是被切换到了停止模式?什么原因那?

能够让plc进入stop模式的可能原因:

1)程序中调用STOP指令

2)外部原因引起的PLC硬件故障,不要说没有可能,尤其是通讯干线上遭受到高电压的穿入,进入通讯口,烧毁PLC内部电源,通讯回路又是互相串联在一起的

3)程序原因引起,当通讯故障使程序进入死循环,启动的看门狗时间



您收到0封站内信:
×
×