上周四早上6点50,生产线当班班长电话给我,生产线压光机做完本次订单停机后再次开机,压光机不动了,他将电柜内西门子驱动器拍照给我看一下。

一看见控制器操作屏没有显示,心里就咯噔一下了,问题大了。主板或其他电源板可能出问题了,我这边没有主板及其他板备件,且更换主板又涉及到下载参数问题,以前MC驱动器也坏过,但操作屏有显示,主板没问题,将驱动器外修复回来后插上主板就OK了。

立即回公司检查,现场测量进线的直流母线电压是正常的DC530V,检查进入控制器的DC24V控制电源电压也是正常的,打开控制器门看到了电容及一些丝状异物就知道了内部电路板问题大了,都炸电容了。