现在Operate功能越来越强大配置光栅尺也变的越来越方便,现在基本都不需要手动设置参数就能完成光栅尺的配置。我这次配置是在原来正常运行的设备上做的添加,828D软件版本为V4.7,光栅尺为FAGOR的SSI绝对光栅尺。准备工作光栅尺安装完成电缆链接到SMC20,SMC20DRIVE-CLiQ插口X500连接到828DPPUX102,重新上电后系统会检测到SMC20为新的组件,选择添加即可。


添加完成后系统会提示组件没有分配,此时打开你需要添加光栅尺的驱动轴的编码器数据

激活第二编码器


选择SMC30对应的编码器名称

开始配置编码器2参数,选择识别

发现无法识别,这点不如海德汉的绝对光栅尺

根据FAGOR提供的参数手动设置编码器参数

专家模式需要设置几个参数


保存一下参数

以上完成了把编码器配置在驱动参数里面,现在把驱动中的编码器分配给轴

配置完以上步骤就完成了对光栅尺所有参数设置。如果不放心可以检查一下参数.。


最后只需要把PLC中生效测量系统2,重启系统整个流程就完毕了。我觉得Operate让调试变的越来越简单,再也没必要手动一个个输入参数做的非常的人性化!