Pcs7系统在投用几年后,想进行系统升级,后因生产原因,对系统进行了扩容,之前是2台冗余服务器,21台工作站,1台操作员站,6对CPU。在此基础上在不影响生产的前提下,增加了2台服务器,6台单站。扩容后为前期两台服务器1、2相互冗余,新增服务器3、4相互冗余,之前的6对AS站AS0A、AS0B、AS0C、AS0D、AS0E、AS0F,AS0A、AS0B、AS0C挂到了服务器1、2底下,AS0D、AS0E、AS0F挂到了新增服务器3、4底下,然后每个AS站下新增一台单站。
一、新增服务器
首先新增服务器3和4,在component view中插入server-------插入srv3-----插入pc station,然后对srv3硬件组态、网络组态,在网络组态中,我们要新增网络间接插入ASOD、ASOE、ASOF---------选择s7冗余链接,然后进行编译、下载。同样在插入pc station组态srv4。
此时要注意几点:
1、srv4硬件组态中插入的是wincc application sty(因为srv4是和srv3相互冗余的)。
2、建立SRV与AS的网络连接后,要把每个AS全部netpro都编译一次。
例如:建立SRV与AEOE的网络连接后,编译SRV的网络连接,然后打开ASOE的网络连接,完全编译即可。
3、如果在cpu运行时下载netpro组态,选中新增的网络连接后,右击选择-----download select connections,只下载改变的链接。注意:不要点窗口上方或菜单下选择下载,那是对包括之前的链接全部下载,下载时cpu要进行切换,可能会造成停机。
然后我们要右击srv3右击选择属性,出来SRV3_standby------点击OK,此时SRV4名称自动改变。
二、新增单站(假设在AS0E底下插入单站OS01)
1、在component view中选择需要插入单站的所在文件夹------插入pc station,然后进行硬件组态、网络组态,步骤和平时增加单站一样,唯一注意的一点就是在网络组态下载时的选型,同上面服务器网络下载一样。
2、在plantview窗口,找到AS0E项目,把每个文件夹下面的画面,直接拖动到component view视图OS01下。
3、所有ASOE下的画面从srv增加到单站后,compont view下,选择OS01,进行编译
4、打开component view视图下OS01,点击OS属性,选择Signal项目,点击OK
5、打开component view视图下OS01,右击打开项目,USER administrator中插入8、9级权限,(远程组态、远程访问权限)--------选中sc library----右击打开,激活SC库(操作此步骤要先设置8、9级权限,否则会出现报警)
6、打开component view视图下OS01,点击OS属性,设置单站文件夹,项目所在位置\\OSS01\Project\,点击APPLAY.
关于单站和服务器的具体组态参考文档介绍:
《创建OS单站》
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/pcs7_top_v2/PCS7_Engineering/PCS7_OS_Engineering/OS_Project_Create/EXAMPLE/01_OS_SingleV8/01_OS_SingleV8.htm
《创建冗余服务器》
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/pcs7_top_v2/PCS7_Engineering/PCS7_OS_Engineering/OS_Project_Create/EXAMPLE/03_Redundant_OS_CS_V8/03_Redundant_OS_CS_V8.htm