故障风险破解 备件优惠直享 官方方案无忧尊敬的工业伙伴:您好!S7-300退市,I/O 模块备件逐年涨价、未来替换需返厂维修;且该模块还作为 ET200M 分布式 I/O 服务于 S7-400 系统,尤其钢铁、橡胶轮胎行业,超 20 年运行的 S7-300/400 设备故障风险渐增,提前升级更稳妥!为帮您平稳过渡、规避生产中断风险,西门子官方工业商城特推出 S7-300 退市专属解决方案,以硬核福利与原厂保障,让升级更省心、更划算![点击]限时特惠直达商城[点击]获取移植方案,平稳升级!→→→三大升级福利,直击您的痛点:备件维修少花钱:官方原装备件直发享 91 折,一口价维修 95 折,存量设备维护成本直降;改造停机零风险:分布式 I/O 免接线改造服务,最大程度降低生产影响;新系统更能扛:推荐 S7-1500 官方替代方案,运算速度更快,兼容性更强,升级后生产效率直接提上来!西门子官方工业商城
S7-300/400 到S7-1500 的移植移植的必要性随着S7-300的退市,I/O模块备件的价格在逐年提高,可能再过几年只能进行返厂维修替换了。这些模块不但应用于S7-300中,而且还大量作为分布式I/O站点ET200M应用于S7-400系统中,尤其在一些钢铁行业、橡胶轮胎行业,S7-300/400控制系统工作时间都超过了20年还在正常工作,但是PLC模块的故障风险也在逐步积累,所以项目的移植势在必行!S7-300/400项目移植主要有2种方式:1、项目中带有多个分布式I/O站点,例如ET200M和ET200S。可利用项目改造的时间比较短也比较分散。使用小步快跑的方式逐步替换原有I/O站点,最后再替换CPU,这样做的好处就是每次改动小,风险可控,但是施工周期比较长,成本也会增加。2、整体移植,CPU、I/O、电缆、HMI以及控制柜全部替换,好处就是长痛不如短痛,大干几天,后续就可以正常运行了,移植周期短,减少设备停产带来的效益下降。但是作为项目移植的工程师前期要做大量的系统风险分析、哪些模块可以替换,哪些地方需要改变程序等等,现场调试大部分就是安装控制柜、接线、打点,几乎没有程序...
本课程包含了客户使用过程中遇到的常见问题,例如:S7-300/400样本手册、模块使用、软件编程、通信功能、故障诊断等方面的内容,以及常见问题的解决办法,给广大客户提供一个快捷的解决渠道,以便快速解决客户的当前问题,帮助客户节约时间,提高工作效率,解决实际问题
西门子官方工业商城直销SIMATIC S7-300/400系列产品,欢迎前往采购!
现场:300PLC本体挂3个AI/7KF02,3个AO/5HF00;问题:前提,前几天一切正常。目前有两个数据(不在同一模块)显示32767不变化,测量电流都是4.0几ma,正常,模块加上通道诊断,提示模拟量输入接地故障。查到一些资料:设备模拟量配置了安全栅,接线图如上。模块端子10/11短接了,信号-M-/24V-未与10/11短接。4.请教:不加安全栅时候可以尝试这样短接,加了安全栅还有必要吗?如果有必要,10/11/24V-好确定,另一个是指传感器信号M-还是指安全栅上信号M-?5. 我的理解: 这个问题,不加安全栅时候,基本要这样接线,信号M-也很好确定。加了安全栅,安全栅本身就有抑制干扰能力,还需要这样处理吗?需要的话,怎么处理?请教。感谢!
请问西门子300PLC如果在线修改某一个FC块的程序会不会把整个程序下载覆盖?
win10 64 专业版Step V5.7 SP2 CFC V9.08,安装完Lib 里面没有安全模块的驱动块。哪位大佬给解答一下?
请问一下各位大神,正在运行的S7-300PLC如果我想修改一行程序,只在OB1增加一个逻辑判断然后输出一个Q点。请问可以直接下载吗?还是需要停机?是编译后点,还是下载到存储卡?平时接触的不多,怕直接改会导致PLC出异常。求助各位。万分感谢!
西门子313C-6CF03-0AB0和西门子S120伺服通讯,这套系统可能时2011年的,使用STEP5V5.5,电脑直接MPI连接左侧MPI口,点击将站点上载到PG,能看到节点号,出现上载画面,上载一会没反应,出现没有响应STEP7消息帧,硬件诊断,点模块,转圈圈一会,出现此时不能访问当前模块CPU313C-2DP,连接中断,只是什么原因?是电脑软件问题?还是CPU硬件问题?还是MMC卡问题,还是什么原因?
在mpi gd通讯中,一个机架中的cpu可以通过背板进行通讯,前提条件是什么?如何设置?
新安装的win11系统,安装S7 V5.7软件和starter5.4都有问题提示,谢谢
一台的德国进口的设备,设备所有东西都是德国的,step7程序里面注释是德文加英文,没法在程序里面直接改成中文注释
我们单位有个设备原来是是300plc配的tp277触摸屏 后来坏了然后直接把触摸屏程序写到tp700里用了,然后画面数据显示也算正常,但是有一个数据页就变成空白了 不知道什么原因后来以为是型号和固件的问题又重新把wincc的程序移植到了博图更正了设备版本和固件但最后和没换这些之前一样,还是那页空白,实在想不通了,希望各位英雄好汉给点建议
袁总,您好! 1、7月份加工过程中就出现该报警(主要为2个报警为:4252 PLCIO读出错误;27252PROFIsafe:从站/设备12,总线1,生命符号错误),但是偶发,间隔时间较长,可能1周出一次,目前从11月13日截止到24日,这个报警频发(在开启液压后待机时也会出现该报警),诊断用现场总成显示而且还会连续闪断恢复现象,KF05.3、KF05.4(6ES7138-4FB04-0AB0)两个输出模块没有输出。观察这个S7-300的输出模块闪断的时候可能会拉停,输出点子断了,指示灯不亮,2-3秒钟后恢复。 2、在这些报警中偶发ET200M 6ES7153-1AA03-0XB0(KF03.0)的BF灯和数字模块6ES7350-1AH03-0AE0的SF灯有时会闪断1秒钟,过程中的6FC5373-0AA30-0AA1 NUC730.3有时也会出现RDY指示灯闪量(这些不是每次都出现) 3、目前根据设备问题更换过ET200M即KF03到KF05的总线,KF05到KF045的总线,KF05的输入输出模块及其底座和电源模块已进行更换,KF05的ET200PRO与其它从站的对换后...
请教大家,我这有个旧机器,CPU用的是315T-2DP,与S120伺服DP通信。因为之前不能读取S120,我就把组态往CPU下载了一次,导致CPU处于STOP模式。手动拨动运行开关和软件暖启动都启动不了。查询故障显示由集成技术触发STOP模式。这个S120是不是只能装S7technologyV4.1啊,我装的软件是STEP7V5.6中文版+S7technology4.2.
scl编写的。功能块FB临时变量已赋予初始值,改为静态变量也不行。请问高人是代码哪里有问题,一直找不到原因FUNCTION_BLOCK FB666// Block ParametersVAR_INPUT // Input ParametersX1: BOOL;p: REAL; I: REAL; PVfeedback: INT; SP: REAL ; //PID_upperlimit: REAL;PID_downlimit: REAL;deadzone: REAL;END_VARVAR_IN_OUT // I/O ParametersEND_VARVAR_OUTPUT // Output ParametersX2: BOOL;feedbackprocess: REAL ; //反馈过程值outputprocess: REAL; //输出控制值pidoutput: INT;END_VARVAR_TEMP // Temporary VariablesEND_VARVAR // Static Variables feedbacktemp: REAL:= 0.0; cu...
西门子400冗余系统,主cpu正常使用,从cpu停机,主cpu停止后,从cpu才能启动,达不到冗余要求,故障怎么解决,跪求
请教大家上图中的 I 地址的2047,256,271,1023,1022,1021,代表了什么,要怎么用,谢谢!(不是问DI,和DO的i地址),
SIMATIC WINCC Flexiblestep v5.7
CCPU414-5H PN/DP 414-5HM06-0AB0,冗余配置。诊断缓冲区事件:内部接口错误,事件ID:16# 3592事件帮助:检测到CPU外部组件而导致的故障,如有机会,应更换受影响的CPU.在线查看CPU、检查CPU、各远程站指示灯,均正常。请教一下,什么原因导致这种情况?
STEP7 V5.7的帮助文件项目树文字倒下了,如下图所示,怎么把它给正过来。将就着也可以,但是强迫症,看着不舒服,总想着给正过来。电脑系统:WIN10
CPU 414-4H Diagnostic buffer 的诊断信息条数设置不知道为什么每次的故障记录只是显示8条信息,查看硬件中设置的为1500,不知道为什么每次看诊断信息都只显示8条信息?哪位大神指点一下。
装了FSystem V6.1+ Lib 1.3 SP1 系统自带的库,拖进CFC DI的输入驱动 编译CFC说库版本不一致。E: Necessary files are missing for block F_CH_BI. Please note that you have to install exactly the same version ofthe library as the one this block was imported from..Due to the previous error(s), creation of module drivers was aborted哪位老师给指点一下,不知道怎么搞了。
虽然博图软件已经成为西门子的主流编程工具,但是经典Step7在对S7-400和S7400H系统时还是不可或缺的编程软件。下面分享一份使用经典Step7编写的在使用ET200MP/SP PTP模块时使用Modbus RTU通讯协议进行轮询通讯的SCL程序。 在做任何通讯时其实主要有两步:第一步是将数据怎么读过来或者写到对方去,第二步是解析数据。本例程主要解决第一步的问题。很多人用过Modbus网关,其中一种就是可以在网关中配置多条Modbus命令,将数据读到网关的指定缓冲区,或者将指定缓冲区的数据写给对方。使用本例程就像在使用一个Modbus网关一样方便,可以实现以下功能:1. 使用标准的Modbus功能码,支持1、2、3、4、5、6、15、16(对于了解Modbus通讯协议的人不喜欢使用西门子Mode加地址格式的方式)2. 多命令自动轮询读写数据,可以在功能块引脚设置MinIdleTi让轮询不那么快3. 对于WORD型数据(功能码3,4,6,16),将数据读/写到”BufferWordDB”接口指定的DB中,对于BOOL型数据(功能码1,2,5,15)将数据读/写到”Buffer...
西门子数控屏OP012上是否可以直接控制300plc的Q点输出?hmipro 手动行的上查看只看到使能 到位 等一些反馈,plc程序内根据阀岛的Q点查程序,却发现自动和手动信号是不同的graph程序中做的写入逻辑,而手动的graph的第一个条件是M0.0就是说屏蔽了,也查阅了OP012手册,正常使用的直接键的点位与Q点手动功能没有直接关系,不明白这设备的手动是这么实现的,不了解数控屏
为了培训,写了一个简单的起保停安全程序,但这个程序运行的时候,时好时坏,也就是说有时候程序没有执行,I14.0和 I14.1 在STep 7里面监控不到信号,所以Q24.0也就没有输出。关键是,模块工作在Safety状态,1OO2 评估,拆除按钮模块也不报故障。如果程序能正常运行,拆一根线就会报故障。程序正常时,可以监控到 IO状态。这些模块都是设备更换下来的,不排除可靠性因素。模块是在用状态拆下来的,但我觉得模块没有问题。我也搞不清楚,总感觉不正常的时候,CPU没有读取SM326的输入映像。程序附上,RTG密码在里面Cpu317_1.rar
s7-300硬件组态里找不到组态的6RA80,但是实际通讯正常