1)CDS复制功能是为了批量配置,如果CDS0,CDS1,CDS2之间功能大致一样,只有少部分参数有区别,那么久可以利用复制功能,先配置好CDS0,再将CDS0的配置直接复制到CDS1或CDS2中,当然也可以不用复制功能,每个参数的In000,In001,In002都进行单独配置,只是单独配置工作量比较大。2)P0809[2]=1开始复制,复制完成后自动会变成0,想要再次复制可以再设置为1即可
手头没有设备,没有办法实际操作试一试。查了查V20的样本手册,还是有些地方想想不是很明白,见附图:1)、P0809[0]=0:从第0组数据拷贝-------将CDS0拷贝到那里?2)、P0809[1]=1:拷贝到第1组数据-------将什么数据拷贝到第1组数据?3)、P0809[2]=1:开始复制---------------用什么指令激活?4)、P0810(722.1) DI2无输入时,P0810 = 0;CDS0有效; P0810(722.1) DI2输入时,P0810 = 1;CDS1有效;P0810在DI2输入与否的情况下,怎么会跟P0809的功能有关系?
2020-05-23 09:09:57 1328 4 0
好的 老师 谢谢!
老师 我发现实验的时候选择的是A/B计数 课程里边讲的是单相计数
2026-03-27 06:48:05 40 3 0
你好学员,中央式控制值得是:在PLC中组态工艺对象TO轴控制V90,此时呢,所有的位置环计算都是在PLC中计算的,PLC是运动控制计算的中央, PLC负荷较大,1200最多组态8个位置轴工艺对象。分布式控制,就是指使用西门子SINAMICS V90伺服的EPOS基本定位器的控制模式,PLC仅下发指令,位置环的计算是由每个V90伺服单独计算的,因此对于PLC的负荷较少,1200可以最多带16根轴。
没有理解这个分布式控制和中央控制,是都可以用S71200么?然后再接V90伺服?还是啥硬件拓扑?
2026-04-01 11:41:17 19 1 0
你好学员,实验包的压缩包由于太大,无法通过论坛发送,你在VX群里联系班主任要下资料包。
请老师把MA 小型自动化系统的所有资料发我一下。谢谢!
2026-03-31 21:04:39 24 1 0
你好学员,MA课程的实验包程序,班主任应该在群里发给。MA视频课程里讲的程序,因为涉及到版权等原因,目前是不能提供的。
老师,MA的模板程序可以发我一份吗?
2026-03-30 14:52:03 26 1 0
好的 谢谢老师
老师 运动指令多余引脚如何隐藏 怎样操作忘记了
2026-03-25 12:46:16 39 2 0
好的 老师
老师拧丝轴的跟随误差应该设置多少 P2634参数
2026-03-24 12:47:41 47 4 0
第二个问题回复有误,参数是r2563动态跟随误差,不是P2546。
MA答疑.docx
2026-03-20 12:40:44 37 2 0
你好学员,你看下的博途V16中是否没有安装Startdrive?博途V16的startdrive目前官网已经不提供下载了;https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109771710 下面这个链接是博途V17的startdrive下载链接https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109794362 建议下载最新版本博途V21;
老师,我用V16打开文件,怎么显示这个。无法升级,我需要安装哪些文件。方便发一下链接吗?
2026-03-20 15:25:35 36 1 0
不存在这种情况,V-assistant软件在线情况下是一定可以看到当前故障代码和报警的。拧丝轴和机械臂轴在FB284中也是可以实时看到故障代码的,需要的注意的是圆盘单元,由于是个开环脉冲控制,在PLC侧显示正常,但是实际已经堵转,但是在咱们课程demo中不存在该情况。
MA答疑远程实验.docx
2026-03-19 14:08:43 74 3 0
你好学员,我是这样理解的,ConfigEPos里每一个位(在V90中仅包含X0到X7)都控制着不同的功能,使用静态变量方便按位修改,而其他变量是整体明确的值,不需要按位内部修改。以上仅供参考,程序细节不建议纠结。
ConfigEPos := #statConfigEpos[#tempPnAxisIndex], HWIDSTW := axisInterface.FB284[#tempPnAxisIndex].Control.HWID, HWIDZSW := axisInterface.FB284[#tempPnAxisIndex].Control.HWID, AxisEnabled = axisInterface.FB284[#tempPnAxisIndex].Status.axisEnabled, AxisPosOk = axisInterface.FB284[#tempPnAxisIndex].Status.axisPosOK, 老师你好,以上内容是复制的FB101VerticalRotaryControl,想问一下configEpos创建的是静态变量,为什么不和其他管脚一样填写轴接口的全局变量
2026-03-19 22:02:24 43 1 0
时间到了 软件里也不能点动
老师 垂直轴故障复位不掉 1EDC
2026-03-16 13:57:54 72 4 0
你好学员,这两个变量可以通过数据块HSC1[DB2]直接修改变量值,从而触发后续的逻辑。
老师 我想问一下 高速计数这个功能块的输入引脚 Hsc1.enCV 和Hsc1.enNewReference1 这两个条件什么时候会接通
2026-03-15 10:17:44 51 1 0
你好学员,非常抱歉,遗漏了你问题。第一张图片的主要的字母就是T,代表含义是扭矩。Nm是牛*米,属于扭矩的常用单位。第二张图片中,t代表时间,Ta 代表加速扭矩,pi代表圆周率π,j 代表负载转动惯量,Jm代表电机的转动惯量,ta加速时间。
2026-02-11 12:18:13 100 1 0
谢谢,辛苦解答。
你好!程序实际运行时《8.系统连调配套实验》的项目文件HscControl_1函数块中#statTotalCvTemp会不断累计么?
2026-03-07 21:39:44 111 8 0
问题1:FB38000 这个绝对值校准的块在哪能找到?https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109760317 问题2:官网哪个是对应V19版本的,我看都是V17,V14这些版本?:如果你使用的V19的博途,建议直接下载V14版本,导入过程中博途会提示你升级,直接升级完成后就可以使用了。注意是下载“EncoderAdjustment”这个块(V14),不是“ReadWriteTraversingBlockData”(V17)这个块哦。
MAFB38000..docx
2026-03-09 09:55:01 55 1 0
你好学员,这两段程序都是故障处理逻辑程序,是一个分级处理的逻辑,根据错误类型(用户清除/自动清除),后续采取不同的处理方式。1、statErrorUserCleared(用户需要干预的故障),后续是busy=false,并且直接return返回,不执行后续的逻辑操作,2、statErrorAutoCleared(自动清除的故障),后续是busy=true保持忙碌状态,后续有复位所有运动指令的程序,为后续错误恢复做准备。
MA ERRORCLEAR.docx
2026-03-09 09:51:50 51 1 0
你好学员收到反馈,尝试设置将P702的In000和In001都设置为99。如果你的是很老版本的V20,需要先设置P702In001为99,再设置P702In000为99.另外看下P3、P4参数都是设置多少,是否是显示所有参数?如未能解决,可尝试恢复出厂设置,以及更新固件操作。SINAMICS V20 固件发布(下载链接) https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109802494 SINAMICS V20固件升级步骤(视频) https://1847.siemens.com.cn/course/detail/1/17808/1746
2026-02-02 16:01:25 182 6 0
你好学员,Velocity管脚单位是蓝框里的单位。启动速度的设置200.0,因此必须速度设定值大于200,才会启动加速动作。另外发的图中,可以看到PLC工艺对象中设置的:每发送36000个脉冲电机转360°(一圈)。也需要检查下V-ASSISTANT软件中的设置,是不是每接受到36000个脉冲电机转一圈,如下图所示。
2026-03-02 10:27:26 70 3 0
你好学员,报警16#8200,errorinfo=0001,是什么原因?详见附图,是一个不伴随轴停止的错误,建议重新启动轴。对于工艺对象某个故障代码含义查询,可以鼠标点击该功能块,键盘按“ctrl+F1”,即可打开博途的帮助文档,里面有详细的说明。
2026-03-01 11:45:39 90 1 0
你好学员,V90的抱闸默认设置是同使能顺序的(参数p1215=1电机抱闸同顺序控制),也就是17/18针脚在使能时导通,非使能时关闭。和FB284的Excutemode触发与否无关。如果你那边测试未使能,17/18还是通的,建议看下是不是参数P1215=2电机抱闸始终打开了。或者17/18针脚中三极管是不是被击穿了。
MA答疑抱闸.docx
2026-02-27 10:29:37 71 1 0
你好学员,主要原因就是你提到的资源消耗问题,会增加扫描的时间,因为涉及硬件标识符的通信指令(FB284内部的RDREC、DPRD_DAT)执行速度很慢,多次循环可能会导致故障;
老师请问一下,课程里面讲到在for循环中调用FB284时,硬件标识符管脚不能随指针一起循环,要直接对号入座写进去,如果跟其他变量一样也用tempIndex做循环处理会有什么影响?(我猜是会影响当前周期没有循环到的轴的pn通信,不知道对不对)。
2026-02-24 22:11:46 106 1 0
你好学员,MA实验包中的博途文件主要是服务于远程实验室,没有经过plcsim的测试。有关PLCSIM的问题,可以尝试将PLC的固件版本提高试一试。另外,可以查看在编译提示错误信息处,是否能够定位报错原因和具体位置。
MA课程里面有一些已经做好的工程文件。我打开后(没有进行任何程序改动),只是设置了安全/支持仿真等等的设置,然后希望连接plcsim进行仿真。但是项目无法与plcsim进行连接。这是为什么?难道项目只能用远程实验室进行实体连接吗?求解答谢谢。
2026-02-21 17:54:56 96 1 0
求助贴,在打开MA学习程序时,提示需要安装必须软件,请问软件从哪里找到,请分享下,感谢
2026-02-19 16:54:47 81 0 0
500ms 是OB30这个循环中断组织块的扫描周期时间,并不是执行零点校准的周期。500ms扫描一次并不是每一次都执行,只有Fb38000的触发管脚execute有一个上升沿变化才会触发校准,没有变化是不执行校准零点的。
在机械臂和拧丝单元中,视频说到单圈绝对值编码器需要设置虚拟圈数才可以实现多圈计数的功能,机械臂中设置了虚拟圈数,拧丝单元(也是单圈编码器)是不是也要设置虚拟圈数,因为它要使用运行到固定挡块功能,在拧丝过程中会旋转多圈才能到达设定扭矩,如果不设置,每转一圈计数就清理了,这样就不能去判断位置到达(假设转一圈需要1000LU,设置需要20000LU到达位置),且扭矩到达这两个条件了,是这样理解吗?
2026-02-11 11:32:30 124 3 0
你好学员,断使能是可以清除当前所有任务。另外,如果有新的任务激活,也会覆盖掉现在当前任务(专业语叫“超驰”),
2026-02-11 13:04:10 122 1 0
大于,到达固定停止点轴被挡住,意味着位置实际值不变,而设定值一直在变大,差值会越来越大
运行到固定停止点功能中,当拧丝电机进入fixstop状态时,111报文反馈的信号中如下图红色箭头所指,那个信号代表进入了fixstop状态,这两个信号有什么区别??
2026-02-06 16:07:08 218 3 0