西门子交流电机、直流电机、直线电机、防暴电机等系列电机,如1LA4、1LA8、1LG0、1LG4、1MJ等
求助各位大咖!!! 1FL6042-2AF21-1LB1伺服电机,V90伺服控制器控制的伺服控制器报错,代码F7412换向角出错(电机 模型)、A7576:由于故障无编码器运行生效、F30001:电源模块:过流。根据故障代码说是重新换上编码器需要重新效验编码器,求助各位大咖,如何重新效验编码器!!!
此款电机在更换编码器后报警换向角出错,请问这个电机需要机械回零点么, 用的是6FX2001-5JC22-3DA0的增量编码器应该怎么设置,机床带安全集成功能
电机型号:1FK7063-5AF71-1KB5,控制器CU310,绝对值编码器,使用方式是位置控制,在运行过程中,有时会突然反转,有时在定位点附近来回定位,换了一条编码器电缆,还不形,是不是电机编码器坏了?
伺服用的是绝对值的编码器,中间红色框出来的区域是两个伺服都要工作的位置。比如伺服1在中间区域,就要防止伺服2进入,避免碰撞。除了通过程序上面计算两个移动伺服之间的距离防止碰撞以外还有别的方式吗
我现在需要搭建一个被测零部件传感器精度测试台架,不需要PLC控制,直接电脑输入参数驱动伺服电机旋转一定角度然后对比两者角度,现在电机型号(S-1FL2104-2AG01-1HC0),驱动器型号(6SL5610-1BB10-8AF0),线缆型号(6FX3505-7CN01-1AD0)选完了,还需要啥元器件能够满足我的需求。电机小白刚刚入职啥都不知道啊啊啊啊,啊啊啊啊,也找不到人帮忙,也不知道怎么问,技术支持工程师还满了,哪位大哥帮帮我。
需要1FT6064-6AC71-4TG0配套的动力和编码器插头电缆,请问大家哪里能查到订货号,谢谢!
各位大佬好,这个问题一直没法解决,也找过官方。这是一个什么样的BUG! 我发的提问连接https://www.ad.siemens.com.cn/service/answer/solve_329813_1102.html。目前存在的问提如上,只有到正极限才会导致无法往任何方向移动,而负极限是不会存在这个问题。这是什么BUG?
设定值100,实际激活运行起来只有80,并且报错加速度和减速度受限。求大佬解答
目前设备设计存在一个难点,旋转轴电机带动产品旋转,激光加工产品如果伺服报错,产品停止旋转的话激光在10ms后将会损坏产品因此我在想伺服是否存在类似冗余的解决方案,在电机A报警时可以迅速启用电机B,防止产品停止旋转运用伺服品牌不限,或者是否有其他更好的方案,谢谢最佳方案应该是伺服A故障,10ms中断开激光。但是查阅了资料,伺服输出信号0.5-5ms,固态继电器反应时间10ms,这时间就已经超出安全时间了
求各位大神指导,本厂有台1PH1105-1LF12-0GA0电机,轴承异响。想更换轴承,又不清楚编码器拆下后,再安装需不需要调零。异步主轴电机,2500脉冲的增量编码器。有懂的大神吗?望不吝赐教
工艺要求:1、往复运动,换向次数1600次数/分钟;2、往复行程15mm-270mm;3、定位精度0.1mm;4、额定负载2kg左右;5、工作线速度1.2m/s-1.8m/s,最大线速度2.5m/s;
如题,工艺对象里怎么设置分辨率,就像V90+SinaPos组合中,V90配置参数P29247一样?大佬们给点提示,感谢~
我这边西门子1215,带了14个轴,程序除了自动,剩下都是功能块和scl,也没有什么for循环,都是基本的定位控制,现在扫描周期100多,最低80,感觉反应迟钝,双工位的,一个工位7个轴,单工位运行节拍40s,全部运行节拍就44,离谱的时候50
用博途 Torque actual value记录现有设备匀速运行时的实时电机运行扭矩,如下图。应该按图中峰值扭矩,还是中间平均值,来确定新设备的电机额定扭矩呢?
最近查看产线上用的1FL6044-1AF6x-xAAGx电机(减速器减速比是30:1),工作温度在60~70度,这个正常吗?想查下技术资料,大佬们给点提示,谢谢~。楼下大佬给了答案:铭牌上标了耐热等级Th.CI.130(B),电机为B级绝缘。最高允许温度为130℃。60~70℃没问题的。感谢~
各位大佬们,请教个问题我现在用FB284,控制V90伺服,P2572和P2573被我修改的比较小100mm/s2,因为外部装置惯性较大,现在的问题是如果触发外部限位,我需要快速停止,JOG模式的加减速是不是生效的只有P2573这个减速度参数,我看定位模式是由系数的OVERDEC这个参数,(定位模式好像是可以通过比例系数去修正这个问题),[[[另外我看现在可以通过PN总线的形式将限位传送给驱动器,进而OFF3快速停车]]],这个时候有啥好的建议?
几个伺服用的同样的fb块,但是其中两个每次回零位置不一样,一个是在传感器侧停,一个是偏移一段停,就这两种情况,别的都没出现
电机减速机比100:1,大齿轮93,小齿轮20!工艺组态里填写电机一圈转0.77419度,电机正方向旋转7-8圈后,误差半个齿!绝对值编码器又不能被动回原!大佬们有什么办法解决吗?
V90 伺服 IPOS控制模式 绝对定位模式 内部位置设定值 同一个位置 我调用执行一次 他走到位了 再调用这个位置 还会继续往同方向相同距离 绝对定位模式 相同位置不应该不会继续走吗
驱动器S120和电机1FT7064-5AF75-1ND3组合,和汽车领域的刹车电机对托实验,速度小于150转,刹车电机扭矩可以正常控制,速度大于150转到220转,刹车电机扭矩会慢慢降低为0,但是我用V90电机和刹车电机对托实验,扭矩完全可以控制到5.0NM.速度1400转的情况下;请问各位大佬是否有类似的经验指导一下
1511t的plc用105报文用工艺对象控制 硬限位是接到plc上还是驱动器上? 一台龙门设备X轴左右两台伺服做同步运动 前后硬限位接到主轴上,从轴还需要接限位开关吗 ?
西门子的电机模块DOUBLE MOTOR MODULE是用来控制伺服电机的,而华大伺服的SBF-AL301交流伺服驱动器也能控制电机,他们二者有什么区别呢,或者该怎么选型呢
手上有个好的编码器和坏的编码器里面的电机铭牌不一样,哪位工程师给编码器刷电机铭牌,我自己有CU-S120
有两台一样的设备,前几天其中一台设备的伺服电机控制器V90 报警F52983,随机拆开电机后面盖子发现编码器线融化在了一起导致的故障。然后因为没有备件,从另外一台设备上拆了一个一样的电机更换后恢复正常,一直使用到现在都是正常的。备件采购回来后安装到了之前拆除电机的设备上,这样两台设备都以恢复正常。但是几天后新电机的V90 又报警F52983,同样的故障又发生在了另外一台设备上。外部环境没有任何改变,环境温度约40°,不知道为什么同样的故障分别发生在不同的设备上面?是程序不对吗?(程序厂家加密无法查看)控制器是三相 480的进线电压,进行在机柜做了接地。 控制器输出电源线也和控制器接地点连接。请求各路大神分析分析。
分享