亲爱的工程师朋友们,为了帮助您快速上手SINUMERIK 840DSL,我们特别整理了这份《SINUMERIK 840DSL技术资源学习包》,内含丰富的1847工业学习平台视频教程,助你从零开始,轻松踏上技能提升之路!立即查看 学习SINUMERIK 840DSL课程更多西门子产品入门技术资源学习包赶快开始学习吧!欢迎在下方跟帖打卡学习进度!遇到问题需要技术支持?请立即发起:提问(发起提问获得帮助,最快2分钟有答案!)开始讨论(与同行工程师分享产品信息和个人经验!)
主从电机用于消隙时,消隙力矩MD37264的设置标准是什么?该怎么调试?
有没有老师遇到过这种情况,一台日系系统立加,当伺服轴走往复程序,比如从0用g01fxx走到100后,再回到0,事实是0到98-99之间的数值就换向返回到1-2之间又返回,但执行单段程序就能正常走到数值。且速度越快走不到位的情况越严重。
一台卧加,系统840DSL,报警700102!通常7开头报警都是自定义报警,该设备有安全集成,听现场工程师介绍,700102是特例,属于系统安全集成专用报警。有哪位对安全集成了解的介绍一下,该专用报警哪里查得到?
一台828d的立加,在执行换刀动作时,z轴升到换刀位置刀库不转,亦无报警,应该查哪些变量入手
3天的故障逐一排查,拆、装、换,最终凭借MDA方式下执行此段程序解决工件主轴的夹紧随动功能/_N_NUT_ZERO_POS_MPF 黄铜螺母回零位(气动抱闸夹紧后耦合B轴)NUT_ZERO_POS.MPF65775707501875713064834095760*/_N_MPF_DIR/MPF.DIR\M79 ; Clamp PieceR210=0G04 F2.0 STOPRE R350=-2 R210=34G04 F0.2 STOPRE WHENEVER $R350-1 DO RDISABLESTOPRE IF R0==0 M30 ENDIF M151 G04 F1.0 STOPRE EGOFS(B) $A_OUT[5]=0 $A_OUT[6]=0 $MN_FASTIO_DIG_NUM_OUTPUTS=3G01 G91 FXS[B]=1 FXST[B]=50 B10000.0 F3600STOPREFXS[B]=0 G04 F0.2 G01 ...
请问下我想把R参数里面的值赋值给二次开发的变量中,这个语句应该怎么写呢?
828D系统梯形图里面如何读取主轴驱动的主轴负载电流值?
在HMI画面菜单中备份的PLC,里面的DB数据块是否含有当前值?恢复时是恢复的初始值还是备份时的当前实际值?谁有试验台,做个试验看下结果。
西门子828D系统的PLC编辑中中间变量M可以加注释吗?
使用MEAS进行测量时,机床报警探头碰撞,使用西门子循环或机床厂家的测量循环没有报警 程序如下: G1 MEAS=1 Z50 F150,该程序使用sinutrain模拟也没问题 请教一下,是什么原因导致的
各位老师:那地方下载DP/AS-i Link20E(6GK1415-2AA10)说明书,如何操作?现在是SF..PMR..CER...AUP...S灯亮,下排左数第5和6灯亮。 AUPW灯亮应该不正常,不知如何操作。
双通道调试中S1主轴是可以在MDI方式旋转的,但S2主轴只能手动转,MDI方式不转。我对比S1和S2的数据没找到相关的参数可以改的。我开始检查通道设置的参数有没有不对的。通道1的20090是设的1,通道2的也是设置的1,我查了一下手册。通道2要设置为:2然后再次测试转S2主轴。可以转了问题解决。
网盘链接是永久链接,软件如有更新,会自动更新到对应网盘链接里TIA 博途 功能:编写查看西门子one系统及840DSL 4.5以上版本的PLC程序,以后是主流(还有自动化用的1500和1200系列PLC及触摸屏变频器调试等都集成在一起了)百度链接:https://pan.baidu.com/s/1yf8vnU9-8_LxjVEFZlsB5w?pwd=GXTT夸克链接:https://pan.quark.cn/s/20765f07c3b5STEP7 网盘链接:功能:编写查看西门子数控840系列系统的PLC程序(自动化300 400系列PLC程序)百度链接:https://pan.baidu.com/share/init?surl=0wXkxOc6pK53uV3jsY0E-w&pwd=gxtt夸克链接:https://pan.quark.cn/s/67cf5228af63840DSL toolbox 功能:toolbox包含基本程序和硬件信息等,840系列如果不是新机调试,安装一个840dsl***版就够了,里边基本包含了840D和840DSL全部版本硬件信息百度链接:https://pa...
故障现象:新装的机器用了一个月后出现程序段搜索功能使用不了。解决过程:A. 客户反馈程序段搜索功能使用不了,同样的机型我试了其他机器,我是用CTRL+ALT+C备份的数据在电脑上仿真的,是可以用没有问题。B. 因为设备在苏州去现场不太现实,也不知道哪个参数不对,只能指导让客户把数据备份发我,由于他对NC备份不会操作,我教他们最简单的方法CTRL+ALT+C,插上U盘备份就可以了,然后发我。我进行仿真确实不能进行程序段搜索。C. 我就开始查有关程序段搜索的参数,找到51028怎么全是零,我检查其他机器的参数是33H,我就在电脑上改成33H然后再测试,结果好了,告知客户让客户改一下51028试试问题解决了,不用去现场了。
采用QT开发1,请问安装Visual studio2017 professional 2017 时,需要选择安装哪些workload内容?(只选择了Desktop development with C++)是否够用?2,QT是需要单独安装么?在什么时候安装?安装手册中没有提到这块。3,SINUMERIK Integrate Create HMI/3GL 4.93安装过程出现欢迎窗口后闪退,查看windows系统Logs-application,看到报错“Faulting application name: setup.exe_SINUMERIK Integrate Create MyHMI /3GL, version: 4.93.0.2, time stamp: 0x589ea215Faulting module name: Microsoft.VisualStudio.Setup.Configuration.Native.dll, version: 3.7.2182.35401, time stamp: 0x6500c477Exception code: 0xc0000005Faul...
828D系统龙门铣,轴顺序是X Y Z SP1 Z2 ,系统启动后界面在回参考点界面,如图,有MX1 MY1 MZ1 MSP1 MZ2五根轴,回到MCS坐标系下,MSP1就不见了,MX1 MY1 MZ1 MZ2 只有四根轴,进入WCS 也只有X Y Z Z2四根轴。检查参数20098[3]设置没问题,都是勾选上的,如图。因为Z2轴只是Z轴的从动轴,我现在通过参数20098[4],已经把Z2轴在WCS界面隐藏掉了。问题是怎样才能在MCS和WCS坐标系中显示SP1主轴,有时候我就需要看主轴的角度,现在没要看都要点到回参考点界面才能看到SP1的角度。
各位大神,专家前辈:802C如何将当前坐标值送到R地址,谢谢!!!
一台配置为西门子840Dsl系统的龙门加工中心,在开机回参考点的过程中XM1/UM1两龙门轴都能会参考点,但一个位置为0mm,一个位置为7mm,显示等待同步启动门架单位(详见下图),此时还可以正常调用程序运行加工。请问达人们怎么解决此问题?